Количество розеток на одной группе
Надо исходить из того, что максимальный ток для медных кабелей составляет 25А (по мощности грубо - 5,5 кВт).
Вот эту мощность нагрузки (суммарной, раскиданной по нескольким розеткам или одной мощной, неважно) способен выдержать ваш кабель.
Понятно, это предельное значение тока для сечения 2,5 мм2 и в этом случае конечно лучше доп. линию протянуть чтобы разгрузить.
И при такой мощности потребления естественно, ваш автомат на 16А сработает как и положено. Это ответ по поводу установки второго автомата.
Вот эту мощность нагрузки (суммарной, раскиданной по нескольким розеткам или одной мощной, неважно) способен выдержать ваш кабель.
Понятно, это предельное значение тока для сечения 2,5 мм2 и в этом случае конечно лучше доп. линию протянуть чтобы разгрузить.
И при такой мощности потребления естественно, ваш автомат на 16А сработает как и положено. Это ответ по поводу установки второго автомата.
я понимаю, но прочитал вот здесь: https://l220.ru/?id=gl
При проектировании электропроводки следует помнить, что к одной линии может быть подключено не более 20 электроприемников - ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ. В это-же количество входят и штепсельные розетки.
отсюда и вопрос.
При проектировании электропроводки следует помнить, что к одной линии может быть подключено не более 20 электроприемников - ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ. В это-же количество входят и штепсельные розетки.
отсюда и вопрос.
Количество розеток, которые можно подключить к одной группе розеток зависит от нагрузки, которую они будут потреблять. Обычно для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования электрической системы, рекомендуется не подключать более 10-12 розеток к одной группе.
PaWell писал(а):Какое количество розеток на группу допускается?
разумное)
Важно учитывать суммарную нагрузку потребителей и правильно подбирать автоматические выключатели и сечения проводов. Например, медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает ток примерно до 27 ампер, что соответствует нагрузке порядка 6 киловатт. Понятно что такая нагрузка для однофазной бытовой сети это перебор. Это пример что таким образом, даже большое количество маломощных приборов может подключаться к одной группе, если соблюдаются указанные условия.
Однако существуют исключения и рекомендации, зависящие от конкретных условий эксплуатации и особенностей объекта строительства. Всегда лучше ориентироваться на конкретные технические характеристики здания и оборудования.