Розетки шлейфом

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
Surmin71
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 05:36

23 май 2021, 05:25

Подскажите кто в теме почему нельзя соединять розетки шлейфом друг от друга? Где об этом написано и почему нельзя так делать. Розетки для дома под маломощную нагрузку в каждой комнате от одной к другой получается экономия почти в 2 раза по кабелю, почему нельзя, всегда же так делали, разве нет?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

23 май 2021, 07:50

Surmin71 писал(а):Подскажите кто в теме почему нельзя соединять розетки шлейфом друг от друга? Где об этом написано и почему нельзя так делать. Розетки для дома под маломощную нагрузку в каждой комнате от одной к другой получается экономия почти в 2 раза по кабелю, почему нельзя, всегда же так делали, разве нет?

Делали и делают. Нет такого запрета нигде.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

08 июн 2021, 05:27

В соединении розеток шлейфом нет ничего плохого. Не допускается шлейфить только "землю" PE если у вас трехпроводка.