Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Хочу понять можно ли устанавливать автоматические выключатели типа 3P+N вместо типа 4P. Спасибо.
ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА
Однозначно нет таких требований.Alex_Doom писал(а):Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Р+N (нет расцепителя в рабочей нейтрали) для симметричной нагрузки, при отсутствии нелинейных потребителей, при небольших значенияхт тока в рабочей нейтрали.
4Р (с расцепителем во всех полюсах) целесообразно применять для защиты цепей с нелинейными потребителями когда нейтраль нагружена.
Alex_Doom писал(а):Хочу понять можно ли устанавливать автоматические выключатели типа 3P+N вместо типа 4P. Спасибо.
Глупости, а с чего бы это нельзя)) если так размышлять тогда много чего можно напридумывать! По такой логике получается и применение обычных "трехполюсников" можно поставить!) нет нигде подобных требований.
electric писал(а):Однозначно нет таких требований.Alex_Doom писал(а):Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Р+N (нет расцепителя в рабочей нейтрали) для симметричной нагрузки, при отсутствии нелинейных потребителей, при небольших значенияхт тока в рабочей нейтрали.
4Р (с расцепителем во всех полюсах) целесообразно применять для защиты цепей с нелинейными потребителями когда нейтраль нагружена.
Хорошо, допустим если нагрузка линейная, на ноль электромагнитный и тепловой расцепители не нужны, но как быть с отсутствием дугогашения на полюсе N? 4P - это 4 полюса с полноценной защитой от КЗ и перегрузок и системой дугогашения на всех полюсах.
Alex_Doom писал(а):Еще хотел спросить как определить 1Р+N автомат или 2p?
Очень просто. На корпусе любого автомата схема имеется - условное обозначение. Если расцепитель на нуле как на фазе есть это на передней части АВ увидите. Если 1p+n значит тупо выключатель нагрузки на нуле, то есть полюс неактивный, что также по схеме видно. Если уж нет знаний в области УГО можно просто по марке автомата на сайте производителя (или магазина) глянуть каталожные данные.
По сабжу ответил бы что предпочтительнее 4p, точно не ошибетесь.
Требования такого нет. Четырехпрлюсники для того и выпускаются, неважно с защитой нуля или простым выключателем нагрузки на полюсе. Нельзя отдельную защиту на ноль ставить. При срабатывании должно быть обеспечено отключение всех полюсов.
Правила 6.1.36.
Правила 6.1.36.
Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.