Страница 1 из 1

ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 13 ноя 2018, 12:41
Alex_Doom
Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Хочу понять можно ли устанавливать автоматические выключатели типа 3P+N вместо типа 4P. Спасибо.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 13 ноя 2018, 18:25
doctor
Однозначного требования касаемо обязательности размыкания рабочего нуля коммутационными аппаратами нет насколько мне известно. Руководствоваться при выборе 3Р+N или 4P нужно с учетом характера нагрузки, нагруженности нуля.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 14 ноя 2018, 05:52
electric
Alex_Doom писал(а):Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Однозначно нет таких требований.
Р+N (нет расцепителя в рабочей нейтрали) для симметричной нагрузки, при отсутствии нелинейных потребителей, при небольших значенияхт тока в рабочей нейтрали.
4Р (с расцепителем во всех полюсах) целесообразно применять для защиты цепей с нелинейными потребителями когда нейтраль нагружена.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 14 ноя 2018, 08:22
maxim
Alex_Doom писал(а):Хочу понять можно ли устанавливать автоматические выключатели типа 3P+N вместо типа 4P. Спасибо.

Глупости, а с чего бы это нельзя)) если так размышлять тогда много чего можно напридумывать! По такой логике получается и применение обычных "трехполюсников" можно поставить!) нет нигде подобных требований.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 14 ноя 2018, 09:37
Alex_Doom
electric писал(а):
Alex_Doom писал(а):Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Однозначно нет таких требований.
Р+N (нет расцепителя в рабочей нейтрали) для симметричной нагрузки, при отсутствии нелинейных потребителей, при небольших значенияхт тока в рабочей нейтрали.
4Р (с расцепителем во всех полюсах) целесообразно применять для защиты цепей с нелинейными потребителями когда нейтраль нагружена.

Хорошо, допустим если нагрузка линейная, на ноль электромагнитный и тепловой расцепители не нужны, но как быть с отсутствием дугогашения на полюсе N? 4P - это 4 полюса с полноценной защитой от КЗ и перегрузок и системой дугогашения на всех полюсах.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 24 ноя 2018, 16:45
Alex_Doom
Еще хотел спросить как определить 1Р+N автомат или 2p?

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 24 ноя 2018, 20:29
MiNT
Alex_Doom писал(а):Еще хотел спросить как определить 1Р+N автомат или 2p?

Очень просто. На корпусе любого автомата схема имеется - условное обозначение. Если расцепитель на нуле как на фазе есть это на передней части АВ увидите. Если 1p+n значит тупо выключатель нагрузки на нуле, то есть полюс неактивный, что также по схеме видно. Если уж нет знаний в области УГО можно просто по марке автомата на сайте производителя (или магазина) глянуть каталожные данные.
По сабжу ответил бы что предпочтительнее 4p, точно не ошибетесь.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 19 дек 2018, 06:36
doctor
Требования такого нет. Четырехпрлюсники для того и выпускаются, неважно с защитой нуля или простым выключателем нагрузки на полюсе. Нельзя отдельную защиту на ноль ставить. При срабатывании должно быть обеспечено отключение всех полюсов.
Правила 6.1.36.
Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Добавлено: 03 апр 2019, 10:00
KostaL
никогда на нуле защиту не ставили.
начиная от подстанции и дальше или ВРУ. А в распредщитках тем более. ни вреда ни пользы называется.