Вопрос в заголовке: интересует будет ли работать УЗО после замыкания в линии или менять придется?
Спасибо.
УЗО при коротком замыкании
Евген писал(а):Вопрос в заголовке: интересует будет ли работать УЗО после замыкания в линии или менять придется?
Спасибо.
При КЗ в линии должен сработать автомат защиты в цепи питания линии. Схема подключения УЗО.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
На ввод в щит обычно дифавтоматы ставят. Может диф а не УЗО выбивает?
Какой номинал, параметры? Если диф то на корпусе будет указан номинал по току и уставка по току утечки.
Какой номинал, параметры? Если диф то на корпусе будет указан номинал по току и уставка по току утечки.
Шаталин.О.Г писал(а):На ввод в щит обычно дифавтоматы ставят. Может диф а не УЗО выбивает?
Какой номинал, параметры? Если диф то на корпусе будет указан номинал по току и уставка по току утечки.
Сорри) видимо дифавтомат это, я уже посмотрел: АД12 40А 100мА. Но тогда вообще непонятно почему ниже ни один автомат не сработал? И какой не понятно.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
Причины разные могут быть. Если отключился диф, то прежде всего надо установить причину сработки, токовый перегруз (КЗ) или дифзащита. У АД12 имеется окно индикации замыкания на землю при срабатывании модуля УЗО.