Товарищи , ответьте на вопрос. Почему при кз срабатывает вводной автомат а не групповой. Или групповой тоже вместе с вводным отключается. В данный момент ведутся стройработы по коттеджу 3 этажа, на каждом установлен распределительный щиток со своим вводным автоматом. Проводка везде проложена, щиты собраны строго по однолинейке, номиналы защиты соответствуют запроектированным.Работы ведутся самые разные от инженерки до отделки. Освещение и розетки понятно времянка, но по новым проводам. КЗ периодически случаются и что интересно - отшибает сразу на вводе или одновременно с групповым на котором коротыш. Почему это происходит если вводной (на 380 в) 25А, а однополюсные групповые на 16 (группы розеток) и на 10А (группы освещения? Если селективность защиты соблюдена и вдобавок вводной, который срабатывает раньше других расположен на опоре в щите учета до мест замыкания от него составляет 30-40 метров, а от групповых не более 20?! Где селективность?!!
Не знаю уже на что грешить, может ли быть причина в качестве автоматов (на вводе на улице стоит IEK, групповые все ABB, все новое, никаких б/у). :?:

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

10 июл 2016, 08:30

На вводном вся нагрузка и для его сработки большой перегруз по току не нужен. Такое часто бывает. Возможно также неправильно подобран номинальный ток автомата. Какая общая потребляемая мощность?

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

10 июл 2016, 09:21

Нагрузка разная всегда, но сработка-то на вводе происходит только от короткого - переноски, электроинструмент и так далее, рабочих много. 25А на вводной по трехфазке вполне достаточно, при равномерно распределенной нагрузки должен держать порядка 15 кВт по моим подсчетам.

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

11 июл 2016, 06:45

Селективность вводного автомата на самом деле большая редкость. Добиться идеальной селективности практически невозможно, даже когда один производитель автоматов, тем более не ваш случай. А то что мгновенно срабатывает одновременно несколько автоматов не так уж плохо. Значит чуствительность автоматов защиты на уровне, при этом отсутствуют ложные срабатывания.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

12 июл 2016, 17:56

S.P писал(а):На вводном вся нагрузка и для его сработки большой перегруз по току не нужен.

Все верно, это вопрос как-раз селективности защиты. Возможно, проблема в самом автомате, попробуйте заменить. Бывает, что после нескольких сработок по КЗ автомат перестает держать указанный номинал по току. Изначально выбивал?

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

17 июл 2016, 18:48

Заменил вводной автомат сегодня на такой же 25А трехполюсный, посмотрим.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

17 июл 2016, 19:00

А может причина в разных категориях автоматов защиты - скажем, на вводе "C" или даже "D", а групповые "B". Удивительно, что никто не поинтересовался, очень возможно. Запросто за счет разности времени стработки автоматов отбивает первым вводной.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

27 июл 2016, 18:16

Не пойму смысла ваших логических рассуждений, предположений и догадок, коллеги! А может то... а может другое...
Если автомат на 25 (трехполюсный, причем!) и срабатывает раньше 16-амперного однополюсного в цепи которого коротыш, то первое что надо сделать - заменить такой автомат!!!

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

29 июл 2016, 10:22

При чем тут автомат без нагрузки? Тут совсем другой случай.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

31 июл 2016, 17:58

Все понятно - обсуждается вопрос селективности защиты. В случае с вводным автоматом добиться селективности нереально. И сработка ближнего к питанию и с большей уставкой автомата раньше более чуствительного группового с меньшей уставкой поверьте дело вполне обыденное. Не надо придумывать велосипед.

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

02 авг 2016, 05:02

В общем как выбивал вводной так и выбивает, мало что изменилось - немного реже разве что. Но это возможно что работы сейчас ведутся менее интенсивно чем раньше и коротышей на линии меньше.
Я вот что думаю: а может быть причина вовсе не в вводном, а в групповом, который срабатывает не так быстро и в результате ввод отшивает?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

06 авг 2017, 05:43

Нет никакой информации о классе (категории) автомата, хотя кривая отключения не менее важна характеристика автомата чем его номинальный ток. Тем более в опросе селективности.
вадим84 писал(а):А может причина в разных категориях автоматов защиты - скажем, на вводе "C" или даже "D", а групповые "B". Удивительно, что никто не поинтересовался, очень возможно. Запросто за счет разности времени стработки автоматов отбивает первым вводной.

С точностью до наоборот! Вот как раз таки если С на вводе (второй ряд защиты), а групповые В, то в отношении селективности защиты все правильно сделано. Если наоборот, то конечно ни о какой согласованности защиты речь идти не может.
Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п 5.3.5):
B 3...5In;
C 5...10In;
D 10...20In.

Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

20 июн 2018, 06:32

Да это обычное дело, ничего с этим не поделаешь. Сплошь и рядом. О селективности какой то можно говорить когда перегруз по току но не КЗ. В офисном помещении монтировали силовую сеть, в процессе ПНР естественно приходилось устранять неполадки, в том числе коротыши в линиях. При КЗ ни разу не сработал только групповой пвтомат, только с вводным как в розеточных компьютерных щитках и бытовых (на дифах тоже самое наблюдалось) так и на группах освещения. Например, лмния на 16а, выбивает весь щит вводной на 40а. Начинка вся одного пройзводителя и серии и категории (С) шнайдеровская.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

23 июн 2018, 07:10

Когда щит сам собираешь можно на ввод категорию D автомата выбрать, если готовый, то конечно такое не прокатит т к это уже изменение однолинейной схемы.