Подключение УЗО снизу

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
ivanivan
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 13:51

05 апр 2019, 13:11

Будет ли работать УЗО если подключить его не к верхним клеммам а к нижним?
Заводка проводов в щит снизу выполнена. До верхних не достают. Есть ли смысл нарастить или УЗО будет работать. УЗО IEK 40A.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

06 апр 2019, 09:18

Приходилось снизу подключать, защита работала. Но производители и модели разные ведь, поэтому никто гарантии не даст.
по идее должно. знаю что не будет работать если провода перепутаны так что ноль сверху фазный снизу или наоборот.
Я бы все же советовал переделать на питание сверху.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

07 апр 2019, 17:52

ivanivan писал(а):Будет ли работать УЗО если подключить его не к верхним клеммам а к нижним?
Заводка проводов в щит снизу выполнена. До верхних не достают. Есть ли смысл нарастить или УЗО будет работать. УЗО IEK 40A.

Будет если питающие провода не спутаны с отходящими.
Для проверки работоспособности на каждом УЗО предусмотрена кнопка "Тест".

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

15 апр 2019, 09:49

Не стоит экспериментировать. нарстите провода подключите сверху ввод как и положено. Даже полярность (маркировку L N) не советовал бы изменять. Тут вопрос безопасности, зачем такая лотерея нужна?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

22 апр 2019, 05:20

Шаталин.О.Г писал(а):Не стоит экспериментировать. нарстите провода подключите сверху ввод как и положено. Даже полярность (маркировку L N) не советовал бы изменять. Тут вопрос безопасности, зачем такая лотерея нужна?

Попадалось узо от abb если не ошибаюсь. в инструкции было написано ввод может быть выполнен как сверху так и снизу и маркировки не было на клеммах.
ну это ладно частный случай. а вообще если электромеханического исполнения то значения не имеет.


  • Похожие темы:
  • Подключение автомата снизу
  • Подключение автомата снизу
  • Подключение водонагревателя без заземления
  • Подключение автоматов в распределительном щите
  • Подключение трех переключателей

Вернуться в «Электропроводка»