Посмотрите пожалуйста фото. Всегда считал, что расключка должна быть только в распредкоробках или подрозетниках. Но вот попалась квартира (это многоквартирный дом недавно сдан в эксплуатацию, квартира - ведомственное жилье). Много чего любопытного еще нашел, но вот ваги в кабель-каналах раньше видеть не приходилось. Скажите, это является нарушением или нет?
Соединения в кабель-каналах
S.Moskvin писал(а):Соединение доступно для обслуживания? - да.
Для того кто прокладывал кабели и расключался да. А если обслуживающий персонал не делал монтаж и понятия не имеет в каком месте и где эти соединения искать каким образом оно обслуживаемое?
d_milov писал(а):Для того кто прокладывал кабели и расключался да. А если обслуживающий персонал не делал монтаж и понятия не имеет в каком месте и где эти соединения искать каким образом оно обслуживаемое?
Да уж... не так просто открыть крышку кабельного канала чтобы найти место соединения. И не говорите

electric писал(а):Если соединения выполнены в соответствии с ГОСТом 10434-82 "Соединения контактные", то вполне можно. Клеммники Ваго этим требованиям соответствуют.
А я бы еще добавил требование Правил (2.1.25) о равноценной изоляции мест соединений и ответвлений жил проводов и кабелей изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.