Соединения в кабель-каналах

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
KarLuib
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 09:00

20 июл 2016, 19:54

Посмотрите пожалуйста фото. Всегда считал, что расключка должна быть только в распредкоробках или подрозетниках. Но вот попалась квартира (это многоквартирный дом недавно сдан в эксплуатацию, квартира - ведомственное жилье). Много чего любопытного еще нашел, но вот ваги в кабель-каналах раньше видеть не приходилось. Скажите, это является нарушением или нет?

vago.jpg

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

21 июл 2016, 18:30

Можно. Ничего в этом криминального не нет.

S.Moskvin
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:51

21 июл 2016, 18:59

Соединение доступно для обслуживания? - да.
Соединение выполнено допустимым способом? - да. Нарушения в данном случае нет никакого.

d_milov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2016, 10:10

23 июл 2016, 19:47

S.Moskvin писал(а):Соединение доступно для обслуживания? - да.

Для того кто прокладывал кабели и расключался да. А если обслуживающий персонал не делал монтаж и понятия не имеет в каком месте и где эти соединения искать каким образом оно обслуживаемое?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

24 июл 2016, 17:47

Если соединения выполнены в соответствии с ГОСТом 10434-82 "Соединения контактные", то вполне можно. Клеммники Ваго этим требованиям соответствуют.

S.Moskvin
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:51

25 июл 2016, 10:05

d_milov писал(а):Для того кто прокладывал кабели и расключался да. А если обслуживающий персонал не делал монтаж и понятия не имеет в каком месте и где эти соединения искать каким образом оно обслуживаемое?

Да уж... не так просто открыть крышку кабельного канала чтобы найти место соединения. И не говорите ;)

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

25 июл 2016, 18:46

electric писал(а):Если соединения выполнены в соответствии с ГОСТом 10434-82 "Соединения контактные", то вполне можно. Клеммники Ваго этим требованиям соответствуют.

А я бы еще добавил требование Правил (2.1.25) о равноценной изоляции мест соединений и ответвлений жил проводов и кабелей изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.


  • Похожие темы:
  • Скрытая это или открытая электропроводка кабель-канал?
  • Как нарастить кабель
  • Что за кабель с трубкой?
  • Кабель для 40 квт
  • кабель в гофре

Вернуться в «Электропроводка»