Скрытая это или открытая электропроводка кабель-канал?

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
ivanivan
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 13:51

02 апр 2016, 16:49

Скажите, кабели проложенные кабельном канале рассматриваются как открыта или скрытая электропроводки? Мне необходимо подключить розетку в ванной и соответственно сначала проложить их.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

02 апр 2016, 18:04

Разумеется открытая.

ivanivan
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 13:51

02 апр 2016, 20:04

Это точно? ведь кабели в кабельных каналах СКРЫТЫ, не?
в санузлах нельзя в кабельканалах проводку прокладывать?

Acshel
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

03 апр 2016, 10:09

Нет, электропроводка в кабельных каналах считается открытой. Из ПУЭ-7:
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

равно как и проводка в гофротрубах ПО поверхностям. Скрытая проводка СКРЫТА внутри стен, перекрытий, пустот в стенах. А зачем в санузле открыто прокладывать, чем скрытая не подходит?

ivanivan
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 13:51

03 апр 2016, 12:26

Из тех же правил (7.1.40.):

В саунах. ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

ivanivan
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 13:51

03 апр 2016, 19:35

Acshel писал(а):А зачем в санузле открыто прокладывать, чем скрытая не подходит?

Дело в том, что в ванной комнате уже сделан ремонт - положена плитка и тэдэ и требуется подключить бойлер, розетка для которого предусмотрена не была - ну короче все как обычно)) Хотелось бы обойтись меньшими потерями и проложить питающую линию в кабельном канале поверх облицовочной плитки, но вот как-то смущает приведенное выше требование... отсюда вопросы.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

04 апр 2016, 06:02

Помещения ванных комнат отличаются повышенной влажностью, отсюда и приведенное вами требование из Правил. Но в вашем случае надо учитывать его рекомендательный характер: обратите внимание на выражения "как правило" и "допускается". Это значит, что проводка должны быть скрытая, но (при наличии веских причин, конечно) допускается и открытая прокладка.


  • Похожие темы:
  • Сменяемая электропроводка
  • Соединения в кабель-каналах
  • Как нарастить кабель
  • Что за кабель с трубкой?
  • Кабель для 40 квт

Вернуться в «Электропроводка»