Скрытая это или открытая электропроводка кабель-канал?
Нет, электропроводка в кабельных каналах считается открытой. Из ПУЭ-7:
равно как и проводка в гофротрубах ПО поверхностям. Скрытая проводка СКРЫТА внутри стен, перекрытий, пустот в стенах. А зачем в санузле открыто прокладывать, чем скрытая не подходит?
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
равно как и проводка в гофротрубах ПО поверхностям. Скрытая проводка СКРЫТА внутри стен, перекрытий, пустот в стенах. А зачем в санузле открыто прокладывать, чем скрытая не подходит?
Acshel писал(а):А зачем в санузле открыто прокладывать, чем скрытая не подходит?
Дело в том, что в ванной комнате уже сделан ремонт - положена плитка и тэдэ и требуется подключить бойлер, розетка для которого предусмотрена не была - ну короче все как обычно)) Хотелось бы обойтись меньшими потерями и проложить питающую линию в кабельном канале поверх облицовочной плитки, но вот как-то смущает приведенное выше требование... отсюда вопросы.
Помещения ванных комнат отличаются повышенной влажностью, отсюда и приведенное вами требование из Правил. Но в вашем случае надо учитывать его рекомендательный характер: обратите внимание на выражения "как правило" и "допускается". Это значит, что проводка должны быть скрытая, но (при наличии веских причин, конечно) допускается и открытая прокладка.