Здравствуйте. Нужен ваш совет. Имеется распределительный щиток на 12 модулей, а на деле вхоящих групп вдвое больше, их 19. Прочитал, что разрешается на один зажим 2 провода соединять, то же самое с нулевой шиной, допускается под винт 2 провода присоединять. С PE-шинкой сложнее: не более 1-го можно. Как быть:
1. Поставить на дин рейке отдельную шинку? Это самый лучший для меня вариант. Но тогда надо дать перемычку от основной PE-шины, и получается если пропадет контакт на этой перемычки все групповые линии будут без ´земли´? А это совсем не гуд насколько я понимаю, ведь по этой причине нельзя более одного провода PE под зажим, чтобы при отсоединении одного не пропала связь ´землей´ другого? - вопрос безопасности. Немного смущает этот момент, хочется сделать все в соответствии с правилами. Проясните, пожалуйста.
2. Поставить шинку подлиннее. Менее предпочтительный вариант, т. к. места в щитке очень мало и это будет проблемно, но, помучавшись можно сделать.
3. Поставить кросс-модуль. Самый худший вариант для меня. Места очень мало и боюсь даже если использовать малогабаритный кросс придется или вводным автоматом пожертвовать или спарить 2 групповые линии на одном из автоматов, чего делать бы не хотелось.
Сильно не пинайте, я не профи и щит проектировал и покупал также не я, но доделывать мне и спрос тоже с меня, поэтому напишите как лучше поступить. Спасибо.
Соединение двух PE-шин
В_Т_К писал(а):1. Поставить на дин рейке отдельную шинку? Это самый лучший для меня вариант. Но тогда надо дать перемычку от основной PE-шины, и получается если пропадет контакт на этой перемычки все групповые линии будут без ´земли´? А это совсем не гуд насколько я понимаю, ведь по этой причине нельзя более одного провода PE под зажим, чтобы при отсоединении одного не пропала связь ´землей´ другого? - вопрос безопасности. Немного смущает этот момент, хочется сделать все в соответствии с правилами. Проясните, пожалуйста.
Ну так и ставьте на здоровье дополнительную шину если это наиболее приемлемый для вас вариант. Ход рассуждений неверный, вы, что называется путаете кислое с соленым. По вашей логике выходит, что и на основную шину PE-проводник вводного кабеля присоединять нельзя; дескать, если пропадет контакт то все групповые линии потеряют связь с землей
К автомату смело можно два проводника подключать
В зажимы шины заземления не более одного, все верно. Запараллелить шинки допускается. Пример исполнения на фото (щит заводской сборки).
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.12.
К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
В зажимы шины заземления не более одного, все верно. Запараллелить шинки допускается. Пример исполнения на фото (щит заводской сборки).
Есть такие специальные наборные клеммы на DIN-рейку для заземления. У меня были iek и они проходные и на каждую можно два проводка прикрутить - под каждый зажим по одному. От общей шины если корпус ящика заземлен на них не надо вести землю. по своей конструкции они контачат с DIN-рейкой в месте фиксирования, там контакт имеется.
-