Почему срабатывает дифавтомат?
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
Имеется жилая квартира (не новостройка), в которой сделан кап ремонт в т ч полная замена электропроводки на медь с разделением питания: 2 осветительных групп, 3 розеточых. При включении питания освещение работает нормально - там без дифзащиты, только автоматы, с розетками проблема такая: при включении любой нагрузки в любую из розеток сразу выбивает дифавтомат, причем не групповой а в вводной после счетчика, который находится в подъездном щите. Пробовали откидывать от шины PE в квартирном щите все групповые провода земли, эффект тот же. Грешили на диф ибо иэк, но с дифавтоматом все в порядке, ставили другой работающий, тоже срабатывает. Получается защита исправна, в м б причина?
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
Так все провода заземления, даже на освещение снимал лично с шины, открутил даже ввод pe. Все равно как только включаешь любую нагрузку моментально диф в подъезде вылетает с отсечкой по утечке на землю.
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
вадим84 писал(а):Значит с вводным кабелем что-то, какоето повреждение изоляции имеется. Прозванивать жилы не пробовали?
Сегодня открыли щит и как вы в точности говорите проблема с вводным кабелем, нулевая жила шьет на корпус, ящик металлический. Конец кабеля был коротким на расключку поэтому заводили в отверстиие без резиновой прокладки, его вообщев комплекте не было и видимо край прорезал кабель, двойная изоляция не помогла. В общем, вопрос решен, всем спасибо. Тему можно закрывать.
Двойная изоляция не панацея. Как раз тот случай когда надо гофротрубу использовать.
Порвали изоляцию кабеля, а где гарантия, что вместе с гофрой не порвут?
И двойная изоляция не панацея и тройная и в гофре тоже...
панацея - ровные руки. Заводка в щит должна выполняться через муфточки, специальные штуцера вводные. Ну очевидные-же вещи! - металлические края отверстия режут оболочку кабеля, нормально, не?
...и при чем тут гофра, скажите?

И двойная изоляция не панацея и тройная и в гофре тоже...
панацея - ровные руки. Заводка в щит должна выполняться через муфточки, специальные штуцера вводные. Ну очевидные-же вещи! - металлические края отверстия режут оболочку кабеля, нормально, не?

electric писал(а):Двойная изоляция не панацея. Как раз тот случай когда надо гофротрубу использовать.
Еще по поводу применения гофротруб.