Почему срабатывает дифавтомат?

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
noelectric
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16

16 авг 2016, 05:40

Имеется жилая квартира (не новостройка), в которой сделан кап ремонт в т ч полная замена электропроводки на медь с разделением питания: 2 осветительных групп, 3 розеточых. При включении питания освещение работает нормально - там без дифзащиты, только автоматы, с розетками проблема такая: при включении любой нагрузки в любую из розеток сразу выбивает дифавтомат, причем не групповой а в вводной после счетчика, который находится в подъездном щите. Пробовали откидывать от шины PE в квартирном щите все групповые провода земли, эффект тот же. Грешили на диф ибо иэк, но с дифавтоматом все в порядке, ставили другой работающий, тоже срабатывает. Получается защита исправна, в м б причина?

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

16 авг 2016, 09:47

:( Хм... странный вопрос. Почему может срабатывать дифавтомат? - кз или утечка тока на землю, по моему очевидно.
Если ваш дифавтомат исправен, значит ищите это кз или утечку скорее всего на одной из групповых линий питания розеток.

noelectric
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16

17 авг 2016, 05:18

Так все провода заземления, даже на освещение снимал лично с шины, открутил даже ввод pe. Все равно как только включаешь любую нагрузку моментально диф в подъезде вылетает с отсечкой по утечке на землю.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

17 авг 2016, 05:37

Похоже проблема с вводом, кабель не прозванивали?

Если отшивает по земле именно, то надо ее откинуть от подъездного щита и посмотреть будет ли срабатывать.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

18 авг 2016, 09:57

Значит с вводным кабелем что-то, какоето повреждение изоляции имеется. Прозванивать жилы не пробовали?

noelectric
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16

18 авг 2016, 10:43

вадим84 писал(а):Значит с вводным кабелем что-то, какоето повреждение изоляции имеется. Прозванивать жилы не пробовали?

Сегодня открыли щит и как вы в точности говорите проблема с вводным кабелем, нулевая жила шьет на корпус, ящик металлический. Конец кабеля был коротким на расключку поэтому заводили в отверстиие без резиновой прокладки, его вообщев комплекте не было и видимо край прорезал кабель, двойная изоляция не помогла. В общем, вопрос решен, всем спасибо. Тему можно закрывать.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

20 авг 2016, 06:42

Двойная изоляция не панацея. Как раз тот случай когда надо гофротрубу использовать.

krasnove
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 13:35

30 дек 2016, 13:54

Точно, гофротруба нужна. cable.ru/articles/id-1704.php - в этом видео понятно показано, как с ней работать. Лучше защитить сразу кабель, чтобы потом точно с проводкой все было хорошо.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

03 янв 2017, 12:42

Порвали изоляцию кабеля, а где гарантия, что вместе с гофрой не порвут? :mrgreen:
И двойная изоляция не панацея и тройная и в гофре тоже...
панацея - ровные руки. Заводка в щит должна выполняться через муфточки, специальные штуцера вводные. Ну очевидные-же вещи! - металлические края отверстия режут оболочку кабеля, нормально, не? :shock: ...и при чем тут гофра, скажите?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

03 янв 2017, 12:45

electric писал(а):Двойная изоляция не панацея. Как раз тот случай когда надо гофротрубу использовать.

Еще по поводу применения гофротруб.


  • Похожие темы:

Вернуться в «Электропроводка»