Добрый день Уважаемые!
У меня возник вопрос, на который я не могу найти готовое решение.
Проектируется торгово-развлекательный центр. Стены и перегородки будут из гипсокартона, каркас глубиной 120 мм. Заказчик поставил условие о том, чтобы все электрощиты во всем здании (помимо электрощитовой) были встраиваемого исполнения, глубиной не более 120 мм, приведя следующие аргументы:
1. Если использовать корпуса глубиной более 120 мм, то придется использовать двойной каркас и двухслойную обшивку гипсокартонными листами, из-за чего работы и материалы по гипсокартонным стенам обойдутся в 2 раза дороже.
2. Если делать стены и перегородки с двойным каркасом, то потеряется до 4% полезной площади здания. Получается, что из-за электрощитов глубиной более 120 мм заказчик потеряет самый драгоценный ресурс – торговую и арендную площадь.
3. Если оставить выступать корпуса электрощитов из гипсокартонных стен, то во-первых это будет крайне неэстетично, а во-вторых, возникнет риск столкновений выступающих корпусов с технологическим транспортом (погрузчики, тележки, уборочные машины). У заказчика на предыдущих объектах были прецеденты, когда погрузчики полностью сбивали со стены выступающие электрощиты с аварийными последствиями.

Если с модульными щитками все более-менее понятно, то в данном случае есть щитки, которые необходимо выполнить встраиваемыми, с аппаратурой 160 - 250А. Может кто-то сталкивался с готовым решением корпусов типа ЩМП, но глубиной 120 мм? Подскажите пожалуйста!!!

Прошу форумчан подсказать мне готовое решение по встраиваемым корпусам электрощитов глубиной 120 мм, которое решило бы все выше перечисленные задачи.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

13 июл 2017, 10:53

Встройка такой глубины предусматривает использование модульки под дин рейку.
В принципе, типоразмер автоматов 160 - 250А по глубине позволяет применить какие нибудь подходящие по габаритам ЩРВ, но конечно с определенной доработкой.

Готовых решений, если исключить щиты накладного исполнения врядли найдете.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

13 июл 2017, 15:41

electric писал(а):В принципе, типоразмер автоматов 160 - 250А по глубине позволяет применить какие нибудь подходящие по габаритам ЩРВ, но конечно с определенной доработкой.

Ну да, так называемая "доработка" - это ни что иное как замена din-реек на монтажные панели, только это трэш полный будет, т к "доработке" подлежат и крышки щитов с прорезями под модульную коммутацию :mrgreen:
Если вы интересуетесь не как сборочное пр-во, то проще будет индивидуальный заказ на изготовление и сборку щитов разместить.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

13 июл 2017, 16:32

На одном объекте монтировали порядка 50 разных распредщитов. Все их заказали почему то навесного типа, а не внутреннего хотя стены везде ГКЛ были. В итоге, по согласовали, заказчиков устроило что щиты просто утопили в стенах, наружу выглядывали только дверцы, получилось вполне себе. Еще момент такой, что мы крепили щиты на несущие стены, а вскрытого типа ящики в перегородках из ГКЛ, учитывая вес таких мощных автоматов держаться будут хуже. По моему есть какая-то недоработка проектировщиков, хотя могу и ошибаться конечно.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

13 июл 2017, 19:57

Погуглите корпус OptimalSpace

MiNT
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 20:09

14 июл 2017, 08:51

У HAGER если мне память не изменяет имеются ящики внутренней установки с перфорированной монтажной панелью.

Vitaly
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

18 июл 2017, 14:58

Vasiliy K. писал(а): 3. Если оставить выступать корпуса электрощитов из гипсокартонных стен, то во-первых это будет крайне неэстетично, а во-вторых, возникнет риск столкновений выступающих корпусов с технологическим транспортом (погрузчики, тележки, уборочные машины). У заказчика на предыдущих объектах были прецеденты, когда погрузчики полностью сбивали со стены выступающие электрощиты с аварийными последствиями.

На самом деле, проблема решаемая при помощи применения навесных щитов или шкафов в специальных нишах. Не редкость, часто приходится сталкиваться.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

28 июл 2017, 09:42

Смотря что за начинка. От этого зависит длина-ширина. Посмотрите ЩУРВ. У них глубина монтажа составляет 165 мм, а глубина установки 170 мм.


  • Похожие темы:
  • как найти арматуру в стене?
  • Помогите подключить трехфазный двигатель!

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»