Добрый день Уважаемые!
У меня возник вопрос, на который я не могу найти готовое решение.
Проектируется торгово-развлекательный центр. Стены и перегородки будут из гипсокартона, каркас глубиной 120 мм. Заказчик поставил условие о том, чтобы все электрощиты во всем здании (помимо электрощитовой) были встраиваемого исполнения, глубиной не более 120 мм, приведя следующие аргументы:
1. Если использовать корпуса глубиной более 120 мм, то придется использовать двойной каркас и двухслойную обшивку гипсокартонными листами, из-за чего работы и материалы по гипсокартонным стенам обойдутся в 2 раза дороже.
2. Если делать стены и перегородки с двойным каркасом, то потеряется до 4% полезной площади здания. Получается, что из-за электрощитов глубиной более 120 мм заказчик потеряет самый драгоценный ресурс – торговую и арендную площадь.
3. Если оставить выступать корпуса электрощитов из гипсокартонных стен, то во-первых это будет крайне неэстетично, а во-вторых, возникнет риск столкновений выступающих корпусов с технологическим транспортом (погрузчики, тележки, уборочные машины). У заказчика на предыдущих объектах были прецеденты, когда погрузчики полностью сбивали со стены выступающие электрощиты с аварийными последствиями.
Если с модульными щитками все более-менее понятно, то в данном случае есть щитки, которые необходимо выполнить встраиваемыми, с аппаратурой 160 - 250А. Может кто-то сталкивался с готовым решением корпусов типа ЩМП, но глубиной 120 мм? Подскажите пожалуйста!!!
Прошу форумчан подсказать мне готовое решение по встраиваемым корпусам электрощитов глубиной 120 мм, которое решило бы все выше перечисленные задачи.
Встраиваемые корпуса, глубиной 120 мм. Помогите найти готовое решение.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 13:58
Встройка такой глубины предусматривает использование модульки под дин рейку.
В принципе, типоразмер автоматов 160 - 250А по глубине позволяет применить какие нибудь подходящие по габаритам ЩРВ, но конечно с определенной доработкой.
Готовых решений, если исключить щиты накладного исполнения врядли найдете.
В принципе, типоразмер автоматов 160 - 250А по глубине позволяет применить какие нибудь подходящие по габаритам ЩРВ, но конечно с определенной доработкой.
Готовых решений, если исключить щиты накладного исполнения врядли найдете.
electric писал(а):В принципе, типоразмер автоматов 160 - 250А по глубине позволяет применить какие нибудь подходящие по габаритам ЩРВ, но конечно с определенной доработкой.
Ну да, так называемая "доработка" - это ни что иное как замена din-реек на монтажные панели, только это трэш полный будет, т к "доработке" подлежат и крышки щитов с прорезями под модульную коммутацию
Если вы интересуетесь не как сборочное пр-во, то проще будет индивидуальный заказ на изготовление и сборку щитов разместить.
На одном объекте монтировали порядка 50 разных распредщитов. Все их заказали почему то навесного типа, а не внутреннего хотя стены везде ГКЛ были. В итоге, по согласовали, заказчиков устроило что щиты просто утопили в стенах, наружу выглядывали только дверцы, получилось вполне себе. Еще момент такой, что мы крепили щиты на несущие стены, а вскрытого типа ящики в перегородках из ГКЛ, учитывая вес таких мощных автоматов держаться будут хуже. По моему есть какая-то недоработка проектировщиков, хотя могу и ошибаться конечно.
Vasiliy K. писал(а): 3. Если оставить выступать корпуса электрощитов из гипсокартонных стен, то во-первых это будет крайне неэстетично, а во-вторых, возникнет риск столкновений выступающих корпусов с технологическим транспортом (погрузчики, тележки, уборочные машины). У заказчика на предыдущих объектах были прецеденты, когда погрузчики полностью сбивали со стены выступающие электрощиты с аварийными последствиями.
На самом деле, проблема решаемая при помощи применения навесных щитов или шкафов в специальных нишах. Не редкость, часто приходится сталкиваться.