Обязательно ли чтобы УЗО номиналом было больше АВ?
Скажем так, желательно: номинальный ток УЗО должно быть равный или большим чем у автомата на ступень (из стандартного ряда значений) . Для чего - пост выше.
Нет, конечно, но желательно, особенно если равных номиналов ставить защиту. Но я бы на вашем месте УЗО на 32 А взял - при превышении токов гарантированно сработает автомат прежде чем сгорит УЗО.
Евген писал(а):И если АВ фирма , то и УЗО ABB покупать?
Нет, конечно, но желательно, особенно если равных номиналов ставить защиту. Но я бы на вашем месте УЗО на 32 А взял - при превышении токов гарантированно сработает автомат прежде чем сгорит УЗО.
УЗО надо брать с большим чем у автоматом номиналом, потому что при перегрузке автомат не сразу срабатывает, тепловой расцепитель может только через час среагировать. Зависит от тока конечно. И, получается что ваше УЗО в течение часа будет перегружено. Как это отразится на его работоспособности догадаться не трудно. Врядли это хорошо повлияет на устройство.
Евген писал(а):*******
Обязательно ли должно быть УЗО номиналом непременно 32 А - следующая ступень по току или можно взять тоже на 25?
******
Обязательно. Доступно о выборе УЗО по номинальному току: http://l220.ru/?id=nu