Обязательно ли чтобы УЗО номиналом было больше АВ?

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
Евген
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 11:44

22 июл 2017, 19:52

Вводной автоматический выключатель на 25 А. Обязательно ли должно быть УЗО номиналом непременно 32 А - следующая ступень по току или можно взять тоже на 25? И если АВ фирма , то и УЗО ABB покупать?

Vitaly
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

23 июл 2017, 04:30

Это делается для защиты УЗО. Если не хотите чтоб оно у вас сгорело при токовой перегрузке то да, обязательно.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

23 июл 2017, 15:34

Скажем так, желательно: номинальный ток УЗО должно быть равный или большим чем у автомата на ступень (из стандартного ряда значений) . Для чего - пост выше.
Евген писал(а):И если АВ фирма , то и УЗО ABB покупать?

Нет, конечно, но желательно, особенно если равных номиналов ставить защиту. Но я бы на вашем месте УЗО на 32 А взял - при превышении токов гарантированно сработает автомат прежде чем сгорит УЗО.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

24 июл 2017, 09:18

Во всех однолинейных схемах, с которыми приходилось работать номинал УЗО был заложен выше чем у автомата и это логично .

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

28 июл 2017, 05:26

УЗО надо брать с большим чем у автоматом номиналом, потому что при перегрузке автомат не сразу срабатывает, тепловой расцепитель может только через час среагировать. Зависит от тока конечно. И, получается что ваше УЗО в течение часа будет перегружено. Как это отразится на его работоспособности догадаться не трудно. Врядли это хорошо повлияет на устройство.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

28 июл 2017, 18:06

Евген писал(а):*******
Обязательно ли должно быть УЗО номиналом непременно 32 А - следующая ступень по току или можно взять тоже на 25?
******

Обязательно. Доступно о выборе УЗО по номинальному току: http://l220.ru/?id=nu

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

30 июл 2017, 05:29

Защита по току раньше должна срабатывать, а не позже потому да, автомат по току меньше должен быть.