Защита от пропадания нуля при 380 вольт

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
AMaksim
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 16:33

02 окт 2017, 17:03

Много читал об опасностях при обрыве рабочего нуля в трехфазных проводках. На даче подключено 380 вольт три фазы, сети никто не ремонтирует и можно сказать толком не обслуживает, постоянно перебои со светом. Бывает или полностью без света или полдома без света находится или гараж когда пропадает фаза какая-нибудь в трансформаторе. Вот попалась информация недавно на глаза про последствия обрыва нуля... мой случай... Отсюда вопрос электрикам: как защититься от обрыва нуля? Есть ли вообще устройства такие типа автоматов, но что отключали когда ноль по каким то причинам пропал? Спасибо.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

03 окт 2017, 13:25

Повторное заземление нуля на вводе в в дом выполнено?

AMaksim
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 16:33

05 окт 2017, 12:17

Да, на опоре ввода сделано повторное заземление нуля.

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

05 окт 2017, 12:28

Есть. поставьте реле контроля напряжения на вводе

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

05 окт 2017, 15:18

verdrive писал(а):Есть. поставьте реле контроля напряжения на вводе

РН разве не контролирует величину фазных напряжений? При чем тут ноль?

А повторка при отгорании нуля в ПС или ВЛ неважно выравнивает потенциал N проводника и бытовые однофазные приборы в доме, рассчитанные на 220 не окажутся под 380в.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

25 окт 2017, 14:24

verdrive писал(а):Есть. поставьте реле контроля напряжения на вводе

+1 Пропадет ноль реле напряжения сработает и разомкнет цепь питания.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

08 ноя 2017, 10:44

S.P писал(а):Повторное заземление нуля на вводе в в дом выполнено?

сомнительная защита. Если рабочий ноль оборвет в начале вл или тп, то ноль будут использовать другие потребители со всеми вытекающими.


  • Похожие темы:
  • Обрыв нуля и УЗО
  • ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА
  • Защита электродвигателя: термоконтакт и (или) тепловое реле?
  • GU5.3 на 220 вольт
  • Кабель КПС для электропроводки 220 вольт

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»