Защита от пропадания нуля при 380 вольт
Много читал об опасностях при обрыве рабочего нуля в трехфазных проводках. На даче подключено 380 вольт три фазы, сети никто не ремонтирует и можно сказать толком не обслуживает, постоянно перебои со светом. Бывает или полностью без света или полдома без света находится или гараж когда пропадает фаза какая-нибудь в трансформаторе. Вот попалась информация недавно на глаза про последствия обрыва нуля... мой случай... Отсюда вопрос электрикам: как защититься от обрыва нуля? Есть ли вообще устройства такие типа автоматов, но что отключали когда ноль по каким то причинам пропал? Спасибо.
Повторное заземление нуля на вводе в в дом выполнено?
verdrive писал(а):Есть. поставьте реле контроля напряжения на вводе
РН разве не контролирует величину фазных напряжений? При чем тут ноль?
А повторка при отгорании нуля в ПС или ВЛ неважно выравнивает потенциал N проводника и бытовые однофазные приборы в доме, рассчитанные на 220 не окажутся под 380в.
S.P писал(а):Повторное заземление нуля на вводе в в дом выполнено?
сомнительная защита. Если рабочий ноль оборвет в начале вл или тп, то ноль будут использовать другие потребители со всеми вытекающими.