какой автомат для сварки нужен?

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
alfa_el
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

19 сен 2016, 19:34

Планируются небольшие сварные работы в гараже (частный дом). Имеется сварочный инвертер "ресанта". На сколько ампер нужен автоматический выключатель и какое минимальное сечение проводов брать для подключения?

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

20 сен 2016, 09:53

Маловато данных. Какая мощность инвертора? На сечение помимо мощности влияет длина провода.

alfa_el
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

20 сен 2016, 18:33

vlg34 писал(а):Маловато данных. Какая мощность инвертора? На сечение помимо мощности влияет длина провода.

В электрике разбираюсь не очень. Какая мощность не нашел. На всякий случай: Ресанта модель САИ 190. На бирке как видите такой информации нет. Длина проводов небольшая - не белее 10 метров.Варить буду электродом тройкой.

IMG_20160920_132328.jpg

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

22 сен 2016, 19:53

На шильде-же написано Imax 38,5 А. Значит автомат на 40 А нужен.
Расчет кабеля по мощности и длине
Выбираете расчет по току, длина 10 м, получается 4 мм2 по меди.

alfa_el
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

23 сен 2016, 10:46

Ясно, если 38,5 а максимальный ток, а варить буду преимущественно на 80-100 а сварчном токе, то потянет ли заводская переноска барабанного типа, 1,5 мм2 типа пвс провод на вид только с черной изоляцией.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

24 сен 2016, 17:23

Допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв мм составляет 19А (в сети 220 это порядка 4,1 кВт). На практике переноски барабанного типа 1,5 кв мм прекрасно держат переносные сварочные инверторы небольшой мощности, но надо помнить что это предельные значения по току и как минимум запитывать проводом на 2,5 а лучше на 4 кв мм.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

26 сен 2016, 18:04

alfa_el писал(а):Ясно, если 38,5 а максимальный ток, а варить буду преимущественно на 80-100 а сварочном токе, то потянет ли заводская переноска барабанного типа, 1,5 мм2 типа пвс провод на вид только с черной изоляцией.

Главное - полностью размотать переноску, иначе минут на пять хватит, потом изоляция сгорит.

Vitaly
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

12 окт 2016, 19:15

Сварочник небольшой мощности. Автомата на 40 А для любого режима работы на этом инверторе хватит. Кабель для подключения - медь от 2,5 мм2 по сечению должен быть.

moroZ
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 15:36

19 окт 2016, 19:13

вадим84 писал(а):Допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв мм составляет 19А (в сети 220 это порядка 4,1 кВт). На практике переноски барабанного типа 1,5 кв мм прекрасно держат переносные сварочные инверторы небольшой мощности, но надо помнить что это предельные значения по току и как минимум запитывать проводом на 2,5 а лучше на 4 кв мм.

Согласен полностью, у меня инвертор Корунд с аналогичными рабочими характеристиками по мощности и хочу уточнить:

1. Помимо этого, зависит от сети, если 220, то только в путь, как говориться, если просадка по напруге есть, то может и не потянуть 1,5 или даже 2,5 кв мм на 50 метрах;

2. Важно также с какими электродами работаешь. Диаметр само собой, имею ввиду марку. Брал МР, на заводской переноске можно сказать вообще никак. Сейчас перешел на ОК, тройкой варить проблем нету. Иногда приходится даже на с двух переносок подключаться. Ну сварщики поймут.


  • Похожие темы:
  • Как подобрать вводной автомат?
  • Вводной автомат в щите
  • Выбивает вводной автомат
  • Нужен ли автомат на нулевом проводе
  • Как расчитать вводной автомат

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»