Логически получается, если ноль это рабочая нейтраль сети и по нему протекает ток, та защита все-таки нужна?
Еще вот вспоминаются старые щитки времен СССР если кто помнит с ДВУМЯ "пробками" на фазном и нулевом проводе. Вопрос в заголовке, нужна ваша аргументированная консультация. Вопрос касается подключения квартиры.
Нужен ли автомат на нулевом проводе
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
Вопрос касался установки автомата в цепь N, т е отдельного автомата защиты. Двухполюсник при отключении размыкает и фазный провод, поэтому при чем он здесь. Читайте внимательно вопрос ТС, в примере пробки в цепи нуля и фазы, что неправильно, как и отдельные автоматы.
Взять любые автоматы одного номинала/категории/производителя, уставка на откл все равно у них будет отличаться пусть на ничтожно малую величину и сработать первым может тот что на нуле, фаза останется на неисправной линии. С применением двухполюсного автомата это исключено.
Взять любые автоматы одного номинала/категории/производителя, уставка на откл все равно у них будет отличаться пусть на ничтожно малую величину и сработать первым может тот что на нуле, фаза останется на неисправной линии. С применением двухполюсного автомата это исключено.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 04:16
noelectric писал(а):Логически получается, если ноль это рабочая нейтраль сети и по нему протекает ток, та защита все-таки нужна?
Еще вот вспоминаются старые щитки времен СССР если кто помнит с ДВУМЯ "пробками" на фазном и нулевом проводе. Вопрос в заголовке, нужна ваша аргументированная консультация. Вопрос касается подключения квартиры.
ПУЭ п.3.1.18 ....
расцепитель в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
manakovalexolga писал(а):
ПУЭ п.3.1.18 ....
расцепитель в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Вот это как раз и обеспечивается двух- и четырехполюсными автоматами в сетях соотв. 220 и 380В. Отдельно от фазных проводников коммутировать "ноль" нельзя.
В каких случаях применяются 2х- и 4х-полюсные автоматы:
viewtopic.php?f=10&t=31173
viewtopic.php?f=10&t=31173
d_milov писал(а):нет не нужен
автомат на нуле не ставят
необязательно. Оправдано в случае применения систем АВР когда надо разделить "нули".
Но только не отдельным автоматом а 2х или 4х полюсником (в зависимости от питающего напряжения), который обеспечит разрыв N только при отключении фаз(ы).