Нужен ли автомат на нулевом проводе

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
noelectric
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16

01 дек 2017, 12:38

Логически получается, если ноль это рабочая нейтраль сети и по нему протекает ток, та защита все-таки нужна?
Еще вот вспоминаются старые щитки времен СССР если кто помнит с ДВУМЯ "пробками" на фазном и нулевом проводе. Вопрос в заголовке, нужна ваша аргументированная консультация. Вопрос касается подключения квартиры.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

05 дек 2017, 14:34

Аппараты коммутации в цепь рабочего нуля не ставятся!

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

05 дек 2017, 17:36

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

06 дек 2017, 19:45

А как же двухполюсные автоматы? ))

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

07 дек 2017, 08:39

Вопрос касался установки автомата в цепь N, т е отдельного автомата защиты. Двухполюсник при отключении размыкает и фазный провод, поэтому при чем он здесь. Читайте внимательно вопрос ТС, в примере пробки в цепи нуля и фазы, что неправильно, как и отдельные автоматы.
Взять любые автоматы одного номинала/категории/производителя, уставка на откл все равно у них будет отличаться пусть на ничтожно малую величину и сработать первым может тот что на нуле, фаза останется на неисправной линии. С применением двухполюсного автомата это исключено.

2016
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

12 дек 2017, 19:42

по сабжу не нужен
отличие в том что пробки то не обеспечат защитного отключение обоих полюсов, нельзя их с двухполюсниками сравнить никак.
это более надежная и эффективная защита чем обычные однополюсные автоматы.

d_milov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2016, 10:10

08 янв 2018, 20:03

нет не нужен
автомат на нуле не ставят

manakovalexolga
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 04:16

12 янв 2018, 05:26

noelectric писал(а):Логически получается, если ноль это рабочая нейтраль сети и по нему протекает ток, та защита все-таки нужна?
Еще вот вспоминаются старые щитки времен СССР если кто помнит с ДВУМЯ "пробками" на фазном и нулевом проводе. Вопрос в заголовке, нужна ваша аргументированная консультация. Вопрос касается подключения квартиры.


ПУЭ п.3.1.18 ....
расцепитель в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Nikolov
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 07:17

04 авг 2018, 05:18

manakovalexolga писал(а):
ПУЭ п.3.1.18 ....
расцепитель в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Вот это как раз и обеспечивается двух- и четырехполюсными автоматами в сетях соотв. 220 и 380В. Отдельно от фазных проводников коммутировать "ноль" нельзя.

2016
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

29 апр 2021, 08:45

В каких случаях применяются 2х- и 4х-полюсные автоматы:
viewtopic.php?f=10&t=31173

Technolog
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 май 2021, 08:14

13 май 2021, 08:14

d_milov писал(а):нет не нужен
автомат на нуле не ставят

необязательно. Оправдано в случае применения систем АВР когда надо разделить "нули".
Но только не отдельным автоматом а 2х или 4х полюсником (в зависимости от питающего напряжения), который обеспечит разрыв N только при отключении фаз(ы).