В какой очередности в схеме должно быть подключено реле контроля напряжения?
Уточню вопрос: имеется квартирный распредщиток, питание 1 фаза 220 вольт. Вводной кабель вначале идет на двухполюсный автомат, далее на счетчик, потом на общий дифавтомат, после него идет уже распределение по групповым автоматам.
Если РКН ставить непосредственно перед вводным двухполюсником, то получается защищено оно ничем небудет. Склоняюсь к мысли, что правильной будет установка после счетчика. Или нужно после вводного дифа, хотелось бы уточнить, как правильно? Есть ли вообще принципиальная разница?
Как подключить реле контроля напряжения
Реле напряжения служит для защиты конечных устройств-потребителей от недопустимых отклонений напряжения. Защита производится отключением питающего напряжения, обесточиванием. Для чего РН должно находится в цепи питания. Точка. Где именно роли особой не играет. Советую после вводного дифавтомата.
вадим84 писал(а):Для чего РН должно находится в цепи питания. Точка. Где именно роли особой не играет. Советую после вводного дифавтомата.
После РКН обязательно должен быть автомат. Причем, его номинал должен быть на шаг меньше, чем номинальный ток вашего реле.