Страница 1 из 1

Вводной автомат в щите

Добавлено: 22 май 2016, 14:55
d_milov
Допустим есть распределительный щит (пока не скоммутирован, сборка будет моя). Каждая групповая линия защищена автоматом или стоит связка УЗО - автомат. Скажите, нужен ли в таком случае вводной автомат или можно обойтись без него? Есть ли какие-нибудь документы, в которых об этом упоминается? В щитке мало место, не остается даже под резерв, но варианта замены щита у меня к сожалению нет. Ситуация? что называется прямо обратная этой :)

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 23 май 2016, 06:44
LeonidX
Каким образом тогда будет симаться напряжение в щите если понадобиться ремонт или работы по обслуживанию? Однозначно, должен быть вводный автомат.

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 23 май 2016, 10:24
electric
Если на групповых линиях имеется защита, то допускается сборка щита без вводного автомата.

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 23 май 2016, 16:26
LeonidX
electric писал(а):Если на групповых линиях имеется защита, то допускается сборка щита без вводного автомата.

Во первых, автомат на вводе водной нужен для защиты вводной линии, во вторых для ограничения по току потребления - согласно техусловий (если они имеются).

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 23 май 2016, 17:57
electric
Согласно СП31-110-2003 на вводе следует устанавливаться аппараты управления.
Разницу понимаете? Это может быть любой коммутационный аппарат: выключатель нагрузки, рубильник, тот же автомат и пр. А вводной кабель защищается в начале линии, автоматом в начале линии в ВРУ.

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 24 май 2016, 06:31
d_milov
LeonidX писал(а):...во вторых для ограничения по току потребления - согласно техусловий (если они имеются).

ТУ, а потому и требований к защите нет, отсюда вопрос. Это электрощит жилого коттеджа (дача).

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 24 май 2016, 07:59
electric
[3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 30 май 2016, 08:44
Brigadier
Если этот коттедж впервые вводится в эксплуатацию, то должна быть соответствующая документация на электроснабжение, в ТУ указывается разрешенная мощность, а в однолинейной схеме данные по характеристикам (ограничивающем потребление тока номинале) вводного автомата. Т. е. в вашем случае вводной автомат однозначно должен быть.

Re: Вводной автомат в щите

Добавлено: 30 май 2016, 12:14
вадим84
d_milov писал(а):ТУ, а потому и требований к защите нет, отсюда вопрос. Это электрощит жилого коттеджа (дача).

требований к защите нет!))) Это заблуждение если думаете, что раз дача, то требований к защите нет. Что, возгорание по причине кз на дачах исключены?
И еще: если это вводной щит учета, примите к сведению 16.10 СП 31-110-2003), из которого следует что для снятия напряжения при необходимости замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат (правда необязательно автоматический выключатель) на расстоянии не более 10 м от счетчика. Т. е. получается необязательно его устанавливать в щите. Но честно говоря не понимаю в чем проблема автомат на ввод воткнуть :?: