Вводной автомат в щите

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
d_milov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2016, 10:10

22 май 2016, 14:55

Допустим есть распределительный щит (пока не скоммутирован, сборка будет моя). Каждая групповая линия защищена автоматом или стоит связка УЗО - автомат. Скажите, нужен ли в таком случае вводной автомат или можно обойтись без него? Есть ли какие-нибудь документы, в которых об этом упоминается? В щитке мало место, не остается даже под резерв, но варианта замены щита у меня к сожалению нет. Ситуация? что называется прямо обратная этой :)

LeonidX
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 май 2016, 18:33

23 май 2016, 06:44

Каким образом тогда будет симаться напряжение в щите если понадобиться ремонт или работы по обслуживанию? Однозначно, должен быть вводный автомат.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

23 май 2016, 10:24

Если на групповых линиях имеется защита, то допускается сборка щита без вводного автомата.

LeonidX
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 май 2016, 18:33

23 май 2016, 16:26

electric писал(а):Если на групповых линиях имеется защита, то допускается сборка щита без вводного автомата.

Во первых, автомат на вводе водной нужен для защиты вводной линии, во вторых для ограничения по току потребления - согласно техусловий (если они имеются).

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

23 май 2016, 17:57

Согласно СП31-110-2003 на вводе следует устанавливаться аппараты управления.
Разницу понимаете? Это может быть любой коммутационный аппарат: выключатель нагрузки, рубильник, тот же автомат и пр. А вводной кабель защищается в начале линии, автоматом в начале линии в ВРУ.

d_milov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2016, 10:10

24 май 2016, 06:31

LeonidX писал(а):...во вторых для ограничения по току потребления - согласно техусловий (если они имеются).

ТУ, а потому и требований к защите нет, отсюда вопрос. Это электрощит жилого коттеджа (дача).

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

24 май 2016, 07:59

[3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

30 май 2016, 08:44

Если этот коттедж впервые вводится в эксплуатацию, то должна быть соответствующая документация на электроснабжение, в ТУ указывается разрешенная мощность, а в однолинейной схеме данные по характеристикам (ограничивающем потребление тока номинале) вводного автомата. Т. е. в вашем случае вводной автомат однозначно должен быть.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

30 май 2016, 12:14

d_milov писал(а):ТУ, а потому и требований к защите нет, отсюда вопрос. Это электрощит жилого коттеджа (дача).

требований к защите нет!))) Это заблуждение если думаете, что раз дача, то требований к защите нет. Что, возгорание по причине кз на дачах исключены?
И еще: если это вводной щит учета, примите к сведению 16.10 СП 31-110-2003), из которого следует что для снятия напряжения при необходимости замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат (правда необязательно автоматический выключатель) на расстоянии не более 10 м от счетчика. Т. е. получается необязательно его устанавливать в щите. Но честно говоря не понимаю в чем проблема автомат на ввод воткнуть :?: