Скажите, нужно ли для сплит-системы питание отдельной линией или можно подключить от группы розеток в этой комнате? Параметры сплита такие:
Крафт, двенадцатая.
Потребляемая мощность при обогреве 1025 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 1060 Вт
Кабель медный на 2,5 кв. Длина линии максимум 10 метров - до автомата. На линии 4 розетки, суммарная подключенная мощность не больше 1 киловатта. Можно ли обойтись этой линией или обязательно тянуть отдельный провод?
Отдельная линия для сплит
ArtemR писал(а):Но для любой нагрузки хуже не будет... но не протягивают же отдельную линию для подключения например холодильника. С чем связано то, что монтажники рекомендуют отдельной линией сплит подключать?
Для нагрузки такой мощности отдельная групповая линия не нужна. Тем более, если розетки "сидят" на 2,5 кв мм, этого сечения более чем достаточно.
А монтажники ссылаются скорее всего на рекомендации производителя сплита.
Вообще, это должно быть указано в однолинейной схеме подключения. Но если это просто квартирная электропроводка, без всяких проектов, то конечно никакой однолинейки нету и нужно делать исходя из реальных условий
Нет необходимости если проводка в хорошем состоянии.
ArtemR писал(а):Потребляемая мощность при обогреве 1025 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 1060 Вт
Кабель медный на 2,5 кв. Длина линии максимум 10 метров - до автомата. На линии 4 розетки, суммарная подключенная мощность не больше 1 киловатта. Можно ли обойтись этой линией или обязательно тянуть отдельный провод?
Нет необходимости если проводка в хорошем состоянии.
ArtemR писал(а):Но для любой нагрузки хуже не будет... но не протягивают же отдельную линию для подключения например холодильника. С чем связано то, что монтажники рекомендуют отдельной линией сплит подключать?
Отдельная линия питания сплит не прихоть монтажников. Скачки напряжения, кз в линии, сбои по питанию приводят к выходу из строя плат управления сплит систем. А ремонтировать или менять "мозги" - удовольствие не из дешевых. Если на групповой линии питаня сплит-системы сидит полдома, то риск сбоев из-за возможных неисправностей нагрузки неизмеримо больший, чем при запитке от отдельной группы. Поэтому, принято питать их отдельными линиями, хотя официально о такой необходимости нигде не оговорено.
ArtemR писал(а):Скажите, нужно ли для сплит-системы питание отдельной линией или можно подключить от группы розеток в этой комнате?
Разумеется, нужно.
Во первых, это достаточно мощная нагрузка и если ее подключить вместе с другими приборами, то потребуется защита помощнее, а в завышении номинала автомата нет ничего хорошего, а скорее наоборот. Риск отключения защиты при совместном подключении больший, как вы понимаете, а "мозги" - электроника не любит сбоев по питанию. Во вторых, щит расположен обычно или в прихожей или на лестничной площадке, а сплит-системы в районе окон, т е имеет место протяженность питающих линий, а значит нагружать их не стоит хотя-бы из соображения снижения падения напряжения в линии (калькулятор). Ну а в третьих, сегодня у вас сплит одной мощности, завтра большей, и могут возникнуть такие проблемы, что чтобы чайник включить надо будет сплит вырубать) Короче, советую только отдельной линией подключать. Относится это не только к сплитам, но и стиралкам, бойлерам и прочей мощной технике. Потом не переделаешь - скупой платит дважды.
Acshel писал(а):Для нагрузки такой мощности отдельная групповая линия не нужна. Тем более, если розетки "сидят" на 2,5 кв мм, этого сечения более чем достаточно.
А монтажники ссылаются скорее всего на рекомендации производителя сплита.
Дело не только в мощности нагрузки. Отдельная группа да, необязательна но желательна для подключения стиралок, сплит и пр. хотя бы с целью более точного подбора защиты. Меньше рисков сбоя электроники техники при отключениях, связанных с КЗ или токовыми перегрузками. Я бы настоятельно рекомендовал отдельной линией запитать будь то сплит-система или стиральная машина.
ArtemR писал(а):Скажите, нужно ли для сплит-системы питание отдельной линией или можно подключить от группы розеток в этой комнате? Параметры сплита такие:
Крафт, двенадцатая.
Потребляемая мощность при обогреве 1025 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 1060 Вт
Кабель медный на 2,5 кв. Длина линии максимум 10 метров - до автомата. На линии 4 розетки, суммарная подключенная мощность не больше 1 киловатта. Можно ли обойтись этой линией или обязательно тянуть отдельный провод?
На крупных объектах с большим количеством вентиляционного оборудования проектной документацией обычно предусматриваются отдельные линии для питания кондюков и как правило отдельные электрощиты для них. Подозреваю (ничего не написано о назначении помещения) что речь идет о жилом помещении - дом квартира, в этом случае никто не регламентирует касаемо отдельной линии для сплита. Для удобства и надежности эксплуатации я бы порекомендовал от отдельной группы и автомата запитать.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
doctor писал(а):Acshel писал(а):Для нагрузки такой мощности отдельная групповая линия не нужна. Тем более, если розетки "сидят" на 2,5 кв мм, этого сечения более чем достаточно.
А монтажники ссылаются скорее всего на рекомендации производителя сплита.
Дело не только в мощности нагрузки. Отдельная группа да, необязательна но желательна для подключения стиралок, сплит и пр. хотя бы с целью более точного подбора защиты. Меньше рисков сбоя электроники техники при отключениях, связанных с КЗ или токовыми перегрузками. Я бы настоятельно рекомендовал отдельной линией запитать будь то сплит-система или стиральная машина.
Для кондиционеров всегда предусматривают питание отдельной группой. Для стиралок, бойлеров тем более, как правило оборудование устанавливается в ванных комнатах, санузлах, короче в помещениях с повышенной влажностью, а значит должно быть УЗО, соответственно, аатомат защиты, отдельная линия питанич от ЩР.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 фев 2022, 00:52
Возникла необходимость в диммере для накамерного света. Изначально при покупке, как то не обратил на него его отсутсвие внимания. Где то в интернете мелькнуло предложение о продаже за 300 грн. и пропало. Может есть умельцы, подскажут со схемой? Моё видение этого, взять схему регулируемого блока питания и исключить из неё трансформатор вместе с диодным мостом и сглаживающим кондёром. Вместо них - аккумулятор. Может и не правильно, подскажите Или есть готовая наработка?