Дистанционное управление автоматом

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
Mirbek
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 07:35

14 июн 2018, 07:41

Приветствую всех здесь. Вопрос к профи, возможно кто нибудь уже сталкивался с подобным. Скажите бывают ли управляемые дистанционные автоматы модульного исполнения? Требуется на расстоянии (100 метров) управлять автоматом на 63А. Или есть какое нибудь недорогое решение? Буду рад вашим советам. Спасибо.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

14 июн 2018, 07:51

Уточните: вам надо дистанционно управлять нагрузкой или автоматом? Если второе, то боюсь недорогих решений нет. Если включать и отключать нагрузку то ставьте магнитный пускатель и кнопочный пост в нужном месте и пользуйтесь на здоровье.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

14 июн 2018, 12:26

Смотря КАК управлять надо. Если отключать только достаточно, то можно применить модульный независимый расцепитель для автомата.
http://l220.ru/?id=nr
Устанавливается в распредщит. Вполне бюджетное решение. Только включать и взводить автомат придется вручную непосредственно в щите. Если и включать на дистанции обязательно, то есть такая штука электромагнитный привод для автомата, можно погуглить, но цена сразу скажу закачаешься, никак не бюджетное решение. Или контактор как советуют.

Mirbek
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 07:35

14 июн 2018, 17:53

maxim писал(а):Уточните: вам надо дистанционно управлять нагрузкой или автоматом? Если второе, то боюсь недорогих решений нет. Если включать и отключать нагрузку то ставьте магнитный пускатель и кнопочный пост в нужном месте и пользуйтесь на здоровье.

Задача включать и отключать часть освещения периметра складского помещения и включать. А если взять магнитный пускатель то как выбрать какой нужен и какие провода тянуть от кнопок в щит?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

15 июн 2018, 04:25

Mirbek писал(а):А если взять магнитный пускатель то как выбрать какой нужен и какие провода тянуть от кнопок в щит?

если автомат подобран правильно то не менее его номинала нужен пускатель, т е от 63а
С учетом длины линии провода управления сечением 1-1,5 кв мм хватит.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

08 июл 2018, 08:59

Автоматический выключатель вообще не лучшее решение для управления нагрузкой, поверьте. Основная его функция - токовая защита (простите за ликбез). Для частых коомутаций он не предназначен, просто сократите ресурс работы. Ставьте контактор как тут советуют.


  • Похожие темы: