Дистанционное управление автоматом
Приветствую всех здесь. Вопрос к профи, возможно кто нибудь уже сталкивался с подобным. Скажите бывают ли управляемые дистанционные автоматы модульного исполнения? Требуется на расстоянии (100 метров) управлять автоматом на 63А. Или есть какое нибудь недорогое решение? Буду рад вашим советам. Спасибо.
Смотря КАК управлять надо. Если отключать только достаточно, то можно применить модульный независимый расцепитель для автомата.
http://l220.ru/?id=nr
Устанавливается в распредщит. Вполне бюджетное решение. Только включать и взводить автомат придется вручную непосредственно в щите. Если и включать на дистанции обязательно, то есть такая штука электромагнитный привод для автомата, можно погуглить, но цена сразу скажу закачаешься, никак не бюджетное решение. Или контактор как советуют.
http://l220.ru/?id=nr
Устанавливается в распредщит. Вполне бюджетное решение. Только включать и взводить автомат придется вручную непосредственно в щите. Если и включать на дистанции обязательно, то есть такая штука электромагнитный привод для автомата, можно погуглить, но цена сразу скажу закачаешься, никак не бюджетное решение. Или контактор как советуют.
maxim писал(а):Уточните: вам надо дистанционно управлять нагрузкой или автоматом? Если второе, то боюсь недорогих решений нет. Если включать и отключать нагрузку то ставьте магнитный пускатель и кнопочный пост в нужном месте и пользуйтесь на здоровье.
Задача включать и отключать часть освещения периметра складского помещения и включать. А если взять магнитный пускатель то как выбрать какой нужен и какие провода тянуть от кнопок в щит?
Mirbek писал(а):А если взять магнитный пускатель то как выбрать какой нужен и какие провода тянуть от кнопок в щит?
если автомат подобран правильно то не менее его номинала нужен пускатель, т е от 63а
С учетом длины линии провода управления сечением 1-1,5 кв мм хватит.
Автоматический выключатель вообще не лучшее решение для управления нагрузкой, поверьте. Основная его функция - токовая защита (простите за ликбез). Для частых коомутаций он не предназначен, просто сократите ресурс работы. Ставьте контактор как тут советуют.