Разница между контакторами и пускателями
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10
Дайте ответ есть ли какая-то принципиальная разница между контактором и пускателем магнтным или это одно и то же. Спасибо.
qwerty1 писал(а):Мне один старый элекрик объяснял так: сампо себе коммутационный аппарат это контактор, а если он в сборе, в комплете с дополнительными блок-контактами, кнопочным постом то это уже пускатель.
Я тоже электрик с достаточно большим стажем и не особенно молодой, но о таком впервые слышу. При чем тут кнопки и блок-контакты?
electric писал(а):Нет никакой принципиальной разницы - это один и тот же коммутационный аппарат. Разница разве что в названии.
Вот с этим полностью согласен.
вадим84 писал(а):Магнитный пускатель или контактор суть одно - силовое реле. Разницы нет никакой. И так и так правильно.
Отличие пускателей от контакторов состоит в наличии у первых тепловой защиты и системы гашения дуги.
Contactor - технический термин явно не отечественный)), представляет собой только аппарат коммутации, пускатель же уже можно отнести к устройствам защиты. Наиболее частое его применение - пуск двигателей, отсюда и название.
Контактор — это катушка, магнитопровод и система контактов контактов (конечно, оч. упрощенно).
Пускатель — это уже устройство, в котором имеется контактор (или даже контакторЫ - например реверс асинхронника; в этой схеме пускатель состоит из двух контакторов), возможно тепловое реле, кнопочный пост, индикацию и пр. Короче - готовое устройства для пуска. Изначально использовались только для пуска электродвигателей. Как-то так.
Пускатель — это уже устройство, в котором имеется контактор (или даже контакторЫ - например реверс асинхронника; в этой схеме пускатель состоит из двух контакторов), возможно тепловое реле, кнопочный пост, индикацию и пр. Короче - готовое устройства для пуска. Изначально использовались только для пуска электродвигателей. Как-то так.