Страница 1 из 1

какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 05 апр 2021, 05:20
Ghost
Встала задача подключить проточный водногареватель THERMEX.
Паспортная мощность потребления проточника 5,5 квт. Достаточно ли будет медного кабеля ППГНГ 3х2,5? и подойдет ли эта марка кабеля? Или лучше большего сечения? И какой кабель посоветуете?

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 05 апр 2021, 10:53
home220
2,5 мм2 это самый минимум для такой мощности потребления. По сводным таблицам если посмотреть предельный ток для медных проводов 2,5 мм2 в однофазной сети составляет 27А, по нагрузке - 5,9 кВт. Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 05 апр 2021, 15:52
VAVAN
home220 писал(а):Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

И автомат на 32А. Марка кабеля любая с двойной изоляцией: NYM, ВВГ, ППГ тоже подойдет если есть предпочтение.

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 06 апр 2021, 05:30
Ghost
VAVAN писал(а):
home220 писал(а):Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

И автомат на 32А. Марка кабеля любая с двойной изоляцией: NYM, ВВГ, ППГ тоже подойдет если есть предпочтение.

Собираюсь также отдельное УЗО на этот проточник ставить. С какими параметрами брать?

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 06 апр 2021, 07:35
Ghost
home220 писал(а):2,5 мм2 это самый минимум для такой мощности потребления. По сводным таблицам если посмотреть предельный ток для медных проводов 2,5 мм2 в однофазной сети составляет 27А, по нагрузке - 5,9 кВт. Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

получается 2,5 проходит для нагревателя не пойму. или нет? мощность моего по паспорту 5,5квт.

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 06 апр 2021, 09:15
ББК
Так это предельное значение тока для сечения! А значит на пределе будет работать, с нагревом. И еще момент: сейчас не все кабели соответствуют заявленным сечениям. Производители разные бывают, знаете ли...
А еще почитайте про ТУ кабели и провода и где гарантия, что по факту сечение окажется не 2,5 а 2,2 или 2 например.

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 06 апр 2021, 15:31
VAVAN
Автомат 32 А;
УЗО 40А/10mA.

Re: какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Добавлено: 07 апр 2021, 06:41
ББК
VAVAN писал(а):Автомат 32 А;
УЗО 40А/10mA.

В идеале да. Такая уставка по дифференциальному току 10 mA обеспечит наибольшую эффективность защиты.
Но можно и менее чувствительное УЗО использовать с IΔn до 30 mA.