какое сечение провода для проточного водонагревателя нужно?

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
Ghost
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2021, 21:04

05 апр 2021, 05:20

Встала задача подключить проточный водногареватель THERMEX.
Паспортная мощность потребления проточника 5,5 квт. Достаточно ли будет медного кабеля ППГНГ 3х2,5? и подойдет ли эта марка кабеля? Или лучше большего сечения? И какой кабель посоветуете?

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

05 апр 2021, 10:53

2,5 мм2 это самый минимум для такой мощности потребления. По сводным таблицам если посмотреть предельный ток для медных проводов 2,5 мм2 в однофазной сети составляет 27А, по нагрузке - 5,9 кВт. Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

05 апр 2021, 15:52

home220 писал(а):Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

И автомат на 32А. Марка кабеля любая с двойной изоляцией: NYM, ВВГ, ППГ тоже подойдет если есть предпочтение.

Ghost
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2021, 21:04

06 апр 2021, 05:30

VAVAN писал(а):
home220 писал(а):Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

И автомат на 32А. Марка кабеля любая с двойной изоляцией: NYM, ВВГ, ППГ тоже подойдет если есть предпочтение.

Собираюсь также отдельное УЗО на этот проточник ставить. С какими параметрами брать?

Ghost
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2021, 21:04

06 апр 2021, 07:35

home220 писал(а):2,5 мм2 это самый минимум для такой мощности потребления. По сводным таблицам если посмотреть предельный ток для медных проводов 2,5 мм2 в однофазной сети составляет 27А, по нагрузке - 5,9 кВт. Я бы посоветовал взять медный кабель сечением от 4 мм2

получается 2,5 проходит для нагревателя не пойму. или нет? мощность моего по паспорту 5,5квт.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

06 апр 2021, 09:15

Так это предельное значение тока для сечения! А значит на пределе будет работать, с нагревом. И еще момент: сейчас не все кабели соответствуют заявленным сечениям. Производители разные бывают, знаете ли...
А еще почитайте про ТУ кабели и провода и где гарантия, что по факту сечение окажется не 2,5 а 2,2 или 2 например.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

06 апр 2021, 15:31

Автомат 32 А;
УЗО 40А/10mA.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

07 апр 2021, 06:41

VAVAN писал(а):Автомат 32 А;
УЗО 40А/10mA.

В идеале да. Такая уставка по дифференциальному току 10 mA обеспечит наибольшую эффективность защиты.
Но можно и менее чувствительное УЗО использовать с IΔn до 30 mA.


  • Похожие темы:
  • Сечение провода для розеток в квартире
  • Подключение водонагревателя без заземления
  • Минимальное сечение кабеля
  • Марка провода для скрытой электропроводки
  • Цвет провода

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»