Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

01 янв 2017, 17:53

Почему стиральная машинка бьет током? Причем, довольно ощутимо, особенно если касаешься влажными руками и независимо от того работает или нет. Чтобы вытащить белье приходится выдергивать вилку из розетки, просто выключение не помогает. Что можно сделать? Заранее напишу что заземления в доме нет, жилье не новое.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

02 янв 2017, 19:10

Причины разные могут быть. В современных СМ автоматах имеется сетевой фильтр, два конденсатора образуют образуется емкостной делитель напряжения. СМ рассчитана на работу в трехпроводной сети, т е с заземлением. При эксплуатации в трехпроводке такой проблемы не будет. Решение проблемы в подключении PE. Но это ЕСЛИ машинка исправная, в противном случае (напр. пробой изоляции) решением будет ремонт в сервисе.

алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

03 янв 2017, 08:28

Стиральная машинка новая совсем! Поломка это вряд ли. Заземления нет во всем доме и нет возможности сделать в квартире трехпроводную сеть. Есть еще какие-то способы бороться с этим?

ArtemR
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 15:52

03 янв 2017, 16:59

Попробуй вилку перевернуть в розетке на 180 градусов. Лично не проверял, но читал что иногда помогает. Можно для безопасности УЗО поставить.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

03 янв 2017, 18:41

ArtemR писал(а):Попробуй вилку перевернуть в розетке на 180 градусов. Лично не проверял, но читал что иногда помогает. Можно для безопасности УЗО поставить.

Интересно, а чем УЗО поможет. При превышении токов утечки на землю будет сработка. Отключит СМ, бить током перестанет)
Выходы в этой ситуации:
- диагностика стиралки в сервисном центре;
- заземление машинки (если она исправна и повреждения изоляции отсутствуют);
- не пользоваться СМ.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

03 янв 2017, 23:40

На самом деле явление не такое уж редкое. Скорее всего проблема двухпроводки. Лечится заземлением, на что современные машинки и рассчитаны. Если живете в многоквартирном доме, то только обратиться в свою управляющую организацию: ЖЭК, ДЭЗ или УК по поводу модернизации сетей дома.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

09 янв 2017, 15:20

elsnt писал(а):Лечится заземлением, на что современные машинки и рассчитаны.

Или занулением, когда нет возможности заземлить, но это мина замедленного действия - крайне не рекомендую! Применение УЗО на ситуацию не повлияет.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

11 янв 2017, 14:38

elsnt писал(а):На самом деле явление не такое уж редкое. Скорее всего проблема двухпроводки. Лечится заземлением, на что современные машинки и рассчитаны. Если живете в многоквартирном доме, то только обратиться в свою управляющую организацию: ЖЭК, ДЭЗ или УК по поводу модернизации сетей дома.

Этим занимается фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Если ваш дом попал в программу реконструкции электроснабжения, то пробшема решаема. Пишите заявление, лучше коллективные в свою управляющую компанию и ... наберитесь терпения ждать.

алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

11 янв 2017, 18:36

А если от трубы водопроводной (металл) или от батареи ("гармошка" советских времен), не? Кто нибудь так делал? Я слышал вроде нельзя, но они же заземлены, в чем тогда отличие от скажем так, штатного заземления?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

11 янв 2017, 19:34

алексей31 писал(а):Я слышал вроде нельзя, но они же заземлены, в чем тогда отличие от скажем так, штатного заземления?

Интересно, откуда такая уверенность, что труба заземлена? Сопротивление кто нибудь мерил? Согласно ПУЭ 1.7.101 сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом. И не вроде, а категорически не допусается этого делать! Где гарантия, что где-нибудь в подвале нет вставки пластиковой или хорошего изолятора в виде пакли в резьбовом соединении труб? Тогда напряжение с корпуса вашей стиральной машинки можно будет почувствовать на батарее или смесителе. И не только вам, а вашим соседям по подъезду как слева и справа, так сверху и снизу. Так что сами делайте выводы...

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

12 янв 2017, 06:33

electric писал(а):Интересно, откуда такая уверенность, что труба заземлена? Сопротивление кто нибудь мерил? Согласно ПУЭ 1.7.101 сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом. И не вроде, а категорически не допусается этого делать! Где гарантия, что где-нибудь в подвале нет вставки пластиковой или хорошего изолятора в виде пакли в резьбовом соединении труб? Тогда напряжение с корпуса вашей стиральной машинки можно будет почувствовать на батарее или смесителе. И не только вам, а вашим соседям по подъезду как слева и справа, так сверху и снизу. Так что сами делайте выводы...

Добавлю еще кое что: есть такое понятие как гальваническая коррозия, ускоряющее разрушение трубы. Так называемое электро корродирование металла, если интересно можно в поиске много чего по этому вопросу найти. Одна из причин возникновения этого процесса как раз в таких вот "заземлениях". Потому тоже советую никаких проводов к трубам и батареям не подводить.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

14 янв 2017, 14:56

Правильное решение - только заземлить машинку. Если на первом этаже живете, то может своими силами организовать, сделав контур под окном. От ЗУ завести в квартиру ПВ-3. Если верхние этажи, то ждать реконструкцию инженерных систем, она включает замену стояков питания квартир на медь пятипроводку.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

14 янв 2017, 15:38

вадим84 писал(а):... ждать реконструкцию инженерных систем, она включает замену стояков питания квартир на медь пятипроводку.

Не только. Сейчас производим капитальный ремонт многоквартирных домов, в частности заменой системы электроснабжения домов кроме проводки квартир - подъезд, стояки, ВРУ, лифты и пр. Помимо пятипроводки в стояках выполняется основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.

Согласно ПУЭ 7.1.87 в проекте выполнена основная система уравнивания потенциалов, объединяющая следующие проводящие части:
...
стальные трубы коммуникаций водоснабжения
...
В примечании проекта обозначен провод присоединения трубопроводов холодной и горячей воды, ванны к ШДУП и коробки ШДУП к PE-шинке этажного щитка.

AlinaTub
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 22:56
Контактная информация:

06 мар 2017, 11:17

В кваритире спб - старый фонд.Деревянные полы.ДСП.Сверху ковер.2-ой этаж.УЗО нету.Заземления по кваритире тоже нету.Масляный радиатор бьет током.Почему????

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

06 мар 2017, 18:03

А какая связь между полами, ДСП и прочим и масляным радиатором, который бьет током?? По моему, очевидно, что электронагреватель неисправен, где-то пробой изоляции и скорее всего бить током будет и в другой квартире с бетонными полами на 4-ом этаже)

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

09 апр 2017, 14:44

Просто с наличием "земли" защитное отключение произойдет быстрее. Но и в двухпроводной сети УЗО точно также определит, что ток в нулевому проводе стал меньше чем на фазном. Логика отключит и при сработке УЗО разомкнет силовые контакты. Это серьезная мера электробезопасности, которой пренебрегать не стоит, ведь продолжительность протекания тока через тело человека существенно сократиться и возможно спасет жизнь.

Именно поэтому, призываю никого не слушать и устанавливать УЗО в двухпроводной сети питания по схеме TN-C на линии питания стиральных машин, бойлеров, холодильников, а в идеале на все розеточные группы.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

21 апр 2017, 09:45

алексей31 писал(а):А если от трубы водопроводной (металл) или от батареи ("гармошка" советских времен), не? Кто нибудь так делал? Я слышал вроде нельзя, но они же заземлены, в чем тогда отличие от скажем так, штатного заземления?

Вы говорите о системе уравнивания потенциалов. Но без заземления ДСУП недопустима.

JamesAnync
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 май 2017, 23:55

27 май 2017, 15:42

Домашняя техника бьет током. Компьютер щипается практически постоянно, Пылесос бьется не постоянно, но практически при каждой уборке, а чайник бьется по непредсказуемой схеме. С чем это связано, может это со схемой проводки что-то не так?

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

28 май 2017, 09:54

Ни с проводкой ни со схемой это не связано.
В любом системнике блок питания имеет фильтр от вч-помех - емкостную трехточку делитель напряжения с третьим выводом на корпус. Чтобы устранить потенциал (~100в) на корпусе ПК нужно заземление. По поводу пылесоса если корпус пластик - причина может быть в статическом электричестве

В_Т_К
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 07:13

05 июн 2017, 07:21

JamesAnync писал(а):Домашняя техника бьет током. Компьютер щипается практически постоянно, Пылесос бьется не постоянно, но практически при каждой уборке, а чайник бьется по непредсказуемой схеме. С чем это связано, может это со схемой проводки что-то не так?

Пульт от телека не бьет током? как никак 2 батарейки :mrgreen: