ВРУ - вводное распределительное устройство.
ГРЩ - главный распределительный щит.
И то и другое устанавливается на питающем вводе и служит для приема, распределения, учета э/э. Растолкуйте, плиз в чем принципиальные отличия ВРУ от ГРЩ, есть ли она или это условные понятия? Очееь часто одни и те же панели называют по разному, или даже аналогичные, но в разных объектах, хотя функциональность по сути одна и та же.
ГРЩ и ВРУ, какие отличия?
Brigadier писал(а):ГРЩ ставят на вводе для распределения электроэнергии по всему зданию, а ВРУ уже после ГРЩ для распределения на конкретных потребетилей - обычно питания распредщитов.
Не факт. На вводе в многоэтажной новостройке или каком нибудь тоговом центре запросто может быть установлен как ГРЩ так и ВРУ.
maxim писал(а):Brigadier писал(а):ГРЩ ставят на вводе для распределения электроэнергии по всему зданию, а ВРУ уже после ГРЩ для распределения на конкретных потребетилей - обычно питания распредщитов.
Не факт. На вводе в многоэтажной новостройке или каком нибудь тоговом центре запросто может быть установлен как ГРЩ так и ВРУ.
Не надо путать кислое с пресным.
Вводно-распределительное устройство представляет оборудование низкого напряжения, обеспечивающее нормальное функционирование энергетических систем. Это важное звено, необходимое для ввода и распределения электроэнергии (понятно из названия).
Защита в ВРУ предохраняет отходящие электрические линии от возможных перегрузок. Как правило, ВРУ состоит из нескольких электропанелей (многопанельные чаще всего), это могут быть как отдельно стоящие разрозненные так и соединённые между собой несколько панелей (вводные, секционные, распределительные, управления, учет).
Я хочу сказать, что есть назначение и есть название оборудования. Вот и ГРЩ это не название вашего ящика/щита/шкафа, а его функциональное назначение. ВРУ - название оборудования, которое сборочные производства указывают даже на шильде панелей.
electric писал(а):Я хочу сказать, что есть назначение и есть название оборудования. Вот и ГРЩ это не название вашего ящика/щита/шкафа, а его функциональное назначение. ВРУ - название оборудования, которое сборочные производства указывают даже на шильде панелей.
Нет, это тоже название электрощитового оборудования. Поверьте, сборщики НКУ также ставят таблички "ГРЩ" на вводных и секционных панелях. У меня есть масса примеров, знал бы сфоткал для пруфа.
Главный распределительный щит является первым устройством в иерархии электрощитового оборудования, ВРУ (их может быть несколько) - после него. Вот и все отличие, кроме аббревиатуры, конечно)
Вместо ГРЩ может быть запроектировано ВРУ, отходящие линии которого питают распредщитки или электроустановочная оконечка.
Правильно понимаю, что в ГРЩ ключевое слово "главный", поэтому он первым всегда стоит в цепочке электроснабжения ЭУ, а ВРУ, имеющее те же функции приема, распределения, учета э/э после него? Но тогда зачем такое дублирование оборудования? Разве не логичнее установить одно вводное устройство для распределения?
А еще ВРУ ограничено током. Странно, что никто об этом не написал. Понятие ВРУ определяется СП 31-110-2003, которые ссылаются на ГОСТ Р51732-2001. Этот стандарт в свою очередь определяет максимальный ток ввода ВРУ не более 630 А, а для отходящих линий Imax не более 250 А. При больших токах применяют ГРЩ: ограничений на токи ввода и отходящих питающих линий нет.
PS: разница в иерархии НКУ - главный на вводе - ГРЩ, далее ВРУ (их может быть более одного) и распределительные щиты (возможно, непосредственно нагрузка).
PS: разница в иерархии НКУ - главный на вводе - ГРЩ, далее ВРУ (их может быть более одного) и распределительные щиты (возможно, непосредственно нагрузка).
visitor писал(а):ВРУ - вводное распределительное устройство.
ГРЩ - главный распределительный щит.
Главный. Разницу улавливаете? Кстати, это необязательно щит, может быть щитовая с множеством секций. ВРУ тоже может несколько быть, но уже после ГРЩ.
По сути тоже самое. Отличия только конструктивные, в количестве панелей. ВРУ может быть многопанельным, ВРЩ - щит напольного или навесного исполнения, предназначенный для приема, распределения и коммерческого учета э/э пер. тока с напряжением 380/200В в и защиты линий от токов КЗ и перегрузки.