ГРЩ и ВРУ, какие отличия?

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
visitor
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 05:19

25 янв 2017, 13:30

ВРУ - вводное распределительное устройство.
ГРЩ - главный распределительный щит.

И то и другое устанавливается на питающем вводе и служит для приема, распределения, учета э/э. Растолкуйте, плиз в чем принципиальные отличия ВРУ от ГРЩ, есть ли она или это условные понятия? Очееь часто одни и те же панели называют по разному, или даже аналогичные, но в разных объектах, хотя функциональность по сути одна и та же.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

25 янв 2017, 19:26

ГРЩ ставят на вводе для распределения электроэнергии по всему зданию, а ВРУ уже после ГРЩ для распределения на конкретных потребетилей - обычно питания распредщитов.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

25 янв 2017, 20:39

Brigadier писал(а):ГРЩ ставят на вводе для распределения электроэнергии по всему зданию, а ВРУ уже после ГРЩ для распределения на конкретных потребетилей - обычно питания распредщитов.

Не факт. На вводе в многоэтажной новостройке или каком нибудь тоговом центре запросто может быть установлен как ГРЩ так и ВРУ.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

25 янв 2017, 22:07

maxim писал(а):
Brigadier писал(а):ГРЩ ставят на вводе для распределения электроэнергии по всему зданию, а ВРУ уже после ГРЩ для распределения на конкретных потребетилей - обычно питания распредщитов.

Не факт. На вводе в многоэтажной новостройке или каком нибудь тоговом центре запросто может быть установлен как ГРЩ так и ВРУ.

Не надо путать кислое с пресным.

Вводно-распределительное устройство представляет оборудование низкого напряжения, обеспечивающее нормальное функционирование энергетических систем. Это важное звено, необходимое для ввода и распределения электроэнергии (понятно из названия).

Защита в ВРУ предохраняет отходящие электрические линии от возможных перегрузок. Как правило, ВРУ состоит из нескольких электропанелей (многопанельные чаще всего), это могут быть как отдельно стоящие разрозненные так и соединённые между собой несколько панелей (вводные, секционные, распределительные, управления, учет).

Я хочу сказать, что есть назначение и есть название оборудования. Вот и ГРЩ это не название вашего ящика/щита/шкафа, а его функциональное назначение. ВРУ - название оборудования, которое сборочные производства указывают даже на шильде панелей.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

26 янв 2017, 08:43

electric писал(а):Я хочу сказать, что есть назначение и есть название оборудования. Вот и ГРЩ это не название вашего ящика/щита/шкафа, а его функциональное назначение. ВРУ - название оборудования, которое сборочные производства указывают даже на шильде панелей.

Нет, это тоже название электрощитового оборудования. Поверьте, сборщики НКУ также ставят таблички "ГРЩ" на вводных и секционных панелях. У меня есть масса примеров, знал бы сфоткал для пруфа.
Главный распределительный щит является первым устройством в иерархии электрощитового оборудования, ВРУ (их может быть несколько) - после него. Вот и все отличие, кроме аббревиатуры, конечно)
Вместо ГРЩ может быть запроектировано ВРУ, отходящие линии которого питают распредщитки или электроустановочная оконечка.

visitor
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 05:19

26 янв 2017, 11:01

Правильно понимаю, что в ГРЩ ключевое слово "главный", поэтому он первым всегда стоит в цепочке электроснабжения ЭУ, а ВРУ, имеющее те же функции приема, распределения, учета э/э после него? Но тогда зачем такое дублирование оборудования? Разве не логичнее установить одно вводное устройство для распределения?

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

26 янв 2017, 16:24

Правильно.
visitor писал(а):Но тогда зачем такое дублирование оборудования? Разве не логичнее установить одно вводное устройство для распределения?

А если внутренняя сеть разветвленная большой протяженности и несколько ВРУ?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

26 янв 2017, 16:56

А еще ВРУ ограничено током. Странно, что никто об этом не написал. Понятие ВРУ определяется СП 31-110-2003, которые ссылаются на ГОСТ Р51732-2001. Этот стандарт в свою очередь определяет максимальный ток ввода ВРУ не более 630 А, а для отходящих линий Imax не более 250 А. При больших токах применяют ГРЩ: ограничений на токи ввода и отходящих питающих линий нет.
PS: разница в иерархии НКУ - главный на вводе - ГРЩ, далее ВРУ (их может быть более одного) и распределительные щиты (возможно, непосредственно нагрузка).

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

03 фев 2017, 18:38

visitor писал(а):ВРУ - вводное распределительное устройство.
ГРЩ - главный распределительный щит.

Главный. Разницу улавливаете? Кстати, это необязательно щит, может быть щитовая с множеством секций. ВРУ тоже может несколько быть, но уже после ГРЩ.

visitor
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 05:19

19 фев 2017, 14:24

А есть ли отличия ВРЩ от ВРУ?

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

26 фев 2017, 16:19

По сути тоже самое. Отличия только конструктивные, в количестве панелей. ВРУ может быть многопанельным, ВРЩ - щит напольного или навесного исполнения, предназначенный для приема, распределения и коммерческого учета э/э пер. тока с напряжением 380/200В в и защиты линий от токов КЗ и перегрузки.

EtDavid
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 02:10

05 апр 2017, 11:30

Доброго времени суток. Хотел бы предложить для Ваших Клиентов скидку в 10 на кабельно-проводниковую продукцию, для подключения ВРУ и ГРЩ, которые Вы поставляете.

Вас интересует такое предложение?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

26 апр 2017, 14:35

Если так понятнее, то приведу условную иерархию оборудования распределения электроэнергии: ввод (питающая сеть) - ГРЩ - распределительная сеть - ВРУ (их может быть несколько) - распредщиты.

Vitaly
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

14 июн 2018, 12:38

visitor писал(а):А есть ли отличия ВРЩ от ВРУ?

нет. Просто разные названия, а суть одно; и то и другое питает распределительные щиты.


Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»