Подключение водонагревателя без заземления

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

22 мар 2016, 18:03

Приходилось не один раз слышать о том, что вода бьет током когда через водонагреватель проходит если заземления нет в сети. Приобрел водонагреватель атмор проточник, заземление отсутствует в квартире. Вопрос: возможно ли его подключение и какие могут быть последствия использования без заземления?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

23 мар 2016, 15:46

2016 писал(а):Вопрос: возможно ли его подключение и какие могут быть последствия использования без заземления?

Технически возможно, конечно. Другое дело - безопасность. Если ТЭН пробьет или еще какое повреждение изоляции в нагревателе, то последствия такой эксплуатации без защиты самые худшие могут быть, надеюсь вы понимаете.

PS. Если в квартире нет заземления это не означает что в доме вашем нету. Электрика грамотного пригласите что-ли.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

23 мар 2016, 16:04

Спасибо. Имеет ли смыл подключить проточник через УЗО без заземления? Насколько это будет безопаснее?
doctor, реально заземления нет, т к это очень старый дом, тогда не делали. Во всех квартирах двухпроводная сеть.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

23 мар 2016, 17:15

Полноценной защитой это не будет. УЗО сработает, но уже при высоком токе утечки, достаточным для поражения человека. Я бы не экспериментировал на вашем месте.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

24 мар 2016, 14:18

УЗО будет работать в двухпроводке, но это не полноценная защита, а скорее ее иллюзия.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

24 мар 2016, 15:06

Хорошо. Тогда скажите можно ли включать стиральную машину автомат в двухпроводную сеть без заземления? Если также нельзя, то почему тогда их все же подключают?

Куда деваться жителям домов сталинской или хрущевской постройки, а? Дайте ответ.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

24 мар 2016, 20:39

А стиралки разве исключение?
2016 писал(а):Если также нельзя, то почему тогда их все же подключают?

Ну так подключают-то не согласно требованиям электробезопасности, а вопреки им!

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

25 мар 2016, 07:29

По поводу грамотного электрика хороший совет. То что в квартирах двухпроводка еще не значит, что нет возможности разделить pen - погуглите.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

26 мар 2016, 13:47

Базовые знания по электрике у меня все-же есть, проводку в квартире сам менял и насчет разделить PEN тоже приходилось читать на разных сайтах. Но у меня реально не тот случай: живу на последнем этаже, щитовая не в моем подъезде даже, этажных щитков как и каналов под стояки также нет! Поэтому, вариант отпадает протянуть свою землю.

Скажите, если протянуть отдельную линию от квартирного щита до ванны где водонагреватель стоит и установить на нее отдельный автомат и пользоваться им только на время чтобы наполнить ванну, а потом сразу отключать питание этой линии? Правильно я понимаю что риск ниже, так как прямого контакта с водой во время работы проточника не будет, логично? Пользоваться нагревом придется где-то 1-2 раза в месяц, примерно с такой частотой (не считая профилактических летних отключений конечно) у нас в доме выключают горячую воду.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

26 мар 2016, 14:33

Ну тогда ставьте двухполюсный автомат на защиту этой линии и при его отключении будут отключены и фаза и ноль.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

14 янв 2017, 15:44

Обсуждение аналогичной проблемы. Решение -заземлить!

алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

15 янв 2017, 07:20

Решение хорошее, только не всем доступное(


  • Похожие темы:

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»