Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

13 апр 2017, 11:17

Вопрос в заголовке: можно ли взять провод заземления от розетки чтобы не тянуть отдельный провод от от щита ввода в КУП? Или отдельный провод обязательно тянуть на КУП, но тогда что делать с PE жилой питания розетки (кабель 3х2,5)? Откинуть и присоединить отвод от КУП или соединить вместе, как правильно?

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

13 апр 2017, 12:56

1. От шины заземления в щите до КУП нужен отдельный провод. Обычно применяют ПВ1-1×6.
2. Разницы нет, это ни на что не повлияет. Важно, чтоб на КУП "приходил" отдельный PE-проводник и от нее отдельными-же проводами были подключены все металлические части (собственно, уравнивание потенциалов).

Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

13 апр 2017, 18:24

Да, я читал 1.7.138 про специально проложенные проводники. Но сейчас нет такой возможности проложить отдельный провод 4 мм кв... про него тупо забыли. А чем хуже взять защитный ноль с розетки, соединенный с шиной заземления в щите? - ну разве что только сечение? Но оно подходит если с наличием защиты:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

правда, не знаю что имеется ввиду
и если взять определение уравнивание потенциалов:
электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

то по сути оно достигается - потенциалы-то в любом случае будут уравнены не важно отдельным проводом они соединены с шиной PE щита или нет. Возразите.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

14 апр 2017, 08:55

Alex_Doom писал(а):
электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

то по сути оно достигается - потенциалы-то в любом случае будут уравнены не важно отдельным проводом они соединены с шиной PE щита или нет. Возразите.

Да, потенциалы будут уравнены.
Под механической защитой подразумевается применение коробов, труб, гофр, кабельных каналов и т д.
2,5 мм2 не проходит если провод не имеет мех защиты. Но если он у вас проложен скрыто, то считается механически защищенным.
Только он у вас к розетке подключен, не понимаю каким образом попадет в КУП?

Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

14 апр 2017, 09:17

Проводка скрытая конечно. Слой штукатурки + кафельная плитка, так как ванная комната, куда еще скрытее))
Если это допускается, то проблем нет, кабель-каналом разведу по трубам гвс и хвс, канализации.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

14 апр 2017, 16:24

В КУП отдельный провод PE ведут обычно - 4-6 мм2 ПВ1. Посмотрите как он выглядит - 1 жила. Это раз. Второе: распределение должно быть в коробке КУП, а не наоборот (в розетке)! Погуглите также "коробка КУП". При подключении, о котором вы говорите получится что при нарушении контакта PE на розетке пропадет связь с заземляющим устройством.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

15 апр 2017, 20:19

Последовательное соединение в виде "шлейфов" недопустимо. Почитайте о рекомендациях и требованиях при монтаже ДСУП

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

18 апр 2017, 18:06

А если в квартире нет провода заземления, только фаза, ноль можно ли сделать уравнивание потенциалов? - присутствует неприятное пощипывание когда прикасаешься к стиралке особенно если влажные руки

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

19 апр 2017, 10:35

Категорически нет! Без заземления это просто опасно делать.

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

19 апр 2017, 17:16

home220 писал(а):Категорически нет! Без заземления это просто опасно делать.

А водопроводные трубы и канализация? - они же заземлены по любому. Дом старый и все трубы не из пластика а металла.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

19 апр 2017, 17:56

viktor1977 писал(а):А водопроводные трубы и канализация? - они же заземлены по любому. Дом старый и все трубы не из пластика а металла.

Встречный вопрос: а вы можете как-то гарантировать, что ваши соседи по стоякам ГВС и ХВС не перешли на металлопластик?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

20 апр 2017, 16:48

Да - совсем не факт, что у ваших соседей снизу по стояку они не пластиковые. Если и нет, то где гарантия что в ближайшем будущем кто нибудь не затеет ремонт с реконструкцией всей системы сантехники? Тогда "неприятное пощипывание" разойдется по всем трубам, мойке, ванне и т. д. :!:

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

24 апр 2017, 10:13

viktor1977 писал(а):А если в квартире нет провода заземления, только фаза, ноль можно ли сделать уравнивание потенциалов? - присутствует неприятное пощипывание когда прикасаешься к стиралке особенно если влажные руки

В двухпроводке никаких ДСУП делать нельзя! С чем вы собираетесь уравнивать потенциалы на корпусах и оборудовании - с незаземленной трубой!? Сам смысл ДСУП заключается к уравниванию опасных потенциалов с землей, то есть, преднамеренно обеспечив металлосвязь максимально приблизить их к значению потенциала земли. Чтобы устранить потенциал на стиралке в вашем случае требуется заземлить корпус.