Температура в серверной
Вопрос не совсем по электрике, на как электрику пришлось столкнутся. Прошу помощи кто может подсказать какая температура должна быть в помещении серверной? Какими актуальными действующими документами это регламентируется у нас в РФ? Все что получилось найти это рекомендации и уже отмененные доки.
Есть в СН 512-78 такое относительно темп-ры помещений серверных:
Температура воздуха в помещениях для ЭВМ, включая серверные, должна поддерживаться в соответствии с оптимальными параметрами, указанными в приложении к документу. При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства ЭВМ температура его на входе должна быть не ниже 14°С (пункт 4.19). В помещениях, где предусмотрено кондиционирование воздуха, расчет водяных систем отопления производится на поддержание внутренней температуры воздуха 17°С (пункт 4.5).
Температура воздуха в помещениях для ЭВМ, включая серверные, должна поддерживаться в соответствии с оптимальными параметрами, указанными в приложении к документу. При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства ЭВМ температура его на входе должна быть не ниже 14°С (пункт 4.19). В помещениях, где предусмотрено кондиционирование воздуха, расчет водяных систем отопления производится на поддержание внутренней температуры воздуха 17°С (пункт 4.5).