Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

29 июл 2016, 18:13

Скажите, обязательно ли в квартирном щите устанавливать вводной автомат защиты? В подъездном щите на каждую квартиру уже установлены автоматы на каждый ввод, не будет ли это лишним дублированием? Или где то прописаны требования обязательной установки общего автомата? Если да, то буду благодарен за предоставленный источник. Спасибо.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

30 июл 2016, 05:49

На форуме уже обсуждалась такая тема:
viewtopic.php?f=4&t=21

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

30 июл 2016, 06:31

Если в начале линии защита имеется, то необязательно. Можно любой коммутационный аппарат управления на ввод поставить.

Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

30 июл 2016, 18:20

Хорошо. Я правильно понимаю, что если в начале линии питания щита стоит автомат и все групповые линии распредщита также имеют защиту, то можно вводной не ставить, а вместо него любой коммутационный аппарат - рубильник, пакетник, выключатель нагрузки и т д? Но в любом случае коммутационный аппарат на вводе должен быть, правильно?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

31 июл 2016, 12:13

Alex_Doom писал(а):Хорошо. Я правильно понимаю, что если в начале линии питания щита стоит автомат и все групповые линии распредщита также имеют защиту, то можно вводной не ставить, а вместо него любой коммутационный аппарат - рубильник, пакетник, выключатель нагрузки и т д? Но в любом случае коммутационный аппарат на вводе должен быть, правильно?

Безусловно. Речь в данном случае идет не столько о защите, сколько о возможности при необходимости полностью снять напряжение с щита.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

31 июл 2016, 18:06

Селективности защиты с вводным вы не добьетесь (почитайте тему о том как выбивает вводной автомат, я там отписался), посему 100 лет вводной не нужен, надо ставить ВН и конечно это все при условии, что отходящие группы защищены и приходящий питающий щит кабель тоже.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

01 авг 2016, 05:52

maxim писал(а):Селективности защиты с вводным вы не добьетесь

Смотря от чего сработка. По КЗ когда токи зашкаливают в N раз конечно нет, это лотерея какой автомат выбьет у вас. А вот для длительных токовых перегрузок селективность защиты будет в норме.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

04 авг 2016, 10:30

Ни разу не обязательно. Более того - он там не нужен, так селективность защиты, как справедливо замечено выше будет нарушена.

Сфоткал типовой квартирный щиток новостройки, как видите в ЩК на вводе ВН и этого достаточно.
os.jpg
Выключатель нагрузки на вводе ЩК

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

10 авг 2016, 10:26

doctor писал(а):Речь в данном случае идет не столько о защите, сколько о возможности при необходимости полностью снять напряжение с щита.

Не только. Автоматы на вводе могут быть установлены и в целях ограничения тока согласно выданных ТУ.