Скажите, обязательно ли в квартирном щите устанавливать вводной автомат защиты? В подъездном щите на каждую квартиру уже установлены автоматы на каждый ввод, не будет ли это лишним дублированием? Или где то прописаны требования обязательной установки общего автомата? Если да, то буду благодарен за предоставленный источник. Спасибо.
На форуме уже обсуждалась такая тема:
viewtopic.php?f=4&t=21
viewtopic.php?f=4&t=21
Хорошо. Я правильно понимаю, что если в начале линии питания щита стоит автомат и все групповые линии распредщита также имеют защиту, то можно вводной не ставить, а вместо него любой коммутационный аппарат - рубильник, пакетник, выключатель нагрузки и т д? Но в любом случае коммутационный аппарат на вводе должен быть, правильно?
Alex_Doom писал(а):Хорошо. Я правильно понимаю, что если в начале линии питания щита стоит автомат и все групповые линии распредщита также имеют защиту, то можно вводной не ставить, а вместо него любой коммутационный аппарат - рубильник, пакетник, выключатель нагрузки и т д? Но в любом случае коммутационный аппарат на вводе должен быть, правильно?
Безусловно. Речь в данном случае идет не столько о защите, сколько о возможности при необходимости полностью снять напряжение с щита.
Селективности защиты с вводным вы не добьетесь (почитайте тему о том как выбивает вводной автомат, я там отписался), посему 100 лет вводной не нужен, надо ставить ВН и конечно это все при условии, что отходящие группы защищены и приходящий питающий щит кабель тоже.
maxim писал(а):Селективности защиты с вводным вы не добьетесь
Смотря от чего сработка. По КЗ когда токи зашкаливают в N раз конечно нет, это лотерея какой автомат выбьет у вас. А вот для длительных токовых перегрузок селективность защиты будет в норме.
Ни разу не обязательно. Более того - он там не нужен, так селективность защиты, как справедливо замечено выше будет нарушена.
Сфоткал типовой квартирный щиток новостройки, как видите в ЩК на вводе ВН и этого достаточно.
Сфоткал типовой квартирный щиток новостройки, как видите в ЩК на вводе ВН и этого достаточно.
-
- Выключатель нагрузки на вводе ЩК