Подключение автомата снизу

Добавлено: 24 июн 2017, 20:26
valeri
Вопрос в заголовке. Допускается или нет? Если нет, то интересует ваше мнение по поводу того:
где обозначен этот запрет
какие недостатки при таком подключении
насколько корректно работает защита

PS: автомат трехполюсный, точнее их 9 штук в щите. Вводы в щит сверху, питающий в том числе.ю самодельные проволочные перемычки делать не хочу, а распредшину мне удобнее снизу поставить.

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 25 июн 2017, 10:44
valeri
АУ! Есть кто живой?)

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 25 июн 2017, 16:40
N112
Есть требование рекомендательного характера:
ПУЭ-7 3.1.6:
---
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Неподвижные контакты у автоматов - нижние. Работа защиты будет та-же, здесь больше вопрос безопасности...

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 26 июн 2017, 04:42
VAVAN
Чем перемычки не устраивают?

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 27 июн 2017, 06:30
valeri
есть распредшины. если на вводной автомат подать напряжение сверху то снизу можно запараллелить с групповыми без всяких перемычек.

ps. или подать снизу на вводной. тогда с вехних зажимов можно запитать групповые. как лучше?

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 27 июн 2017, 09:04
doctor
Жестких требований к тому с какой стороны подводить напряжение к автомату нет. ´Как правило´ говорит и рекомендательном характере.
Оба способа допустимы, но что мешает оставить неснимаемое напряжение на верхних зажимах, установив распределительную шину сверху-же и запитав ее с нижних зажимов вводного проводами? Не понимаю...

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 28 июн 2017, 08:14
valeri
Спасибо. Автоматы легранд старого образца с одним вводом сверху, сомневаюсь что будет нормальный и надежный контакт в клемме гребенки совместно с проволочной перемычкой питания 16 мм2. Тем более, что нагрузка достаточно серьезная - двигатели, самый маламощный из них на 2, 2 кВт. Отсюда этот вопрос.

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 01 июл 2017, 03:39
KarLuib
Технический не имеет значения сверху или снизу подключение. Возьмите ABB, Hager - в них снизу оно предусмотрено. Контакты неподвижные тоже верхние. Для дифавтоматов и УЗО правильное подключение будет на верхние зажимы, а отходящие провода снизу подводить, а для автоматов это по барабану, качество защиты от кз хуже не будет.

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 02 июл 2017, 04:51
MiNT
Разница думаю все таки есть и, наверное даже с технической точки зрения, тут не только вопрос безопасности. Вот ответьте мне: если способ подключения автомата не оказывает никакого влияния на его нормальную работу, то почему во всех однолинейках оно только сверху?

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 02 июл 2017, 15:07
N112
Есть рекомендация (выше приводил).
Именно с технической точки зрения на работе защиты подключение роли не играет. Соленоиду или тепловому расцепителю автомата без разницы в каком направлении течет ток, при токовой перегрузке или КЗ произойдет срабатывание независимо сверху или снизу он подключен.

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 03 июл 2017, 06:47
electric
Считается, что на эффективность гашения дуги при срабатывани автоматов влияет способ подключения, отсюда и рекомендация подавать питание сверху, на неподвижные контакты. Не думаю, что рекомендация лишена оснований, если честно никогда не вникал в этот вопрос. Хотя много раз работал с готовыми щитами, шкафами ВРУ, в которых питание на автоматы подается снизу. Поэтому, думаю как подключит не особенно критично в плане надежности защиты.

И всем более привычно подключение питание сверху, отходящие снизу. Может быть так удобней и красивей, но во избежание попасть под напряжение по невнимательности лучше было бы подключить ´традиционным´ способом, ведь в приоритете безопасность, а не внешний вид.

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 05 авг 2017, 06:52
KarLuib
valeri писал(а):Вопрос в заголовке. Допускается или нет? Если нет, то интересует ваше мнение по поводу того:
где обозначен этот запрет
какие недостатки при таком подключении
насколько корректно работает защита

Читайте эту рекомендацию:
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

и выбирайте способ подключения, запретов в НТД по этому поводу нет!

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 24 ноя 2018, 21:41
Шаталин.О.Г
valeri писал(а):Вопрос в заголовке. Допускается или нет? Если нет, то интересует ваше мнение по поводу того:
где обозначен этот запрет
какие недостатки при таком подключении
насколько корректно работает защита

PS: автомат трехполюсный, точнее их 9 штук в щите. Вводы в щит сверху, питающий в том числе.ю самодельные проволочные перемычки делать не хочу, а распредшину мне удобнее снизу поставить.

Нет запретов по запитке автоматов, более того, некоторыми производителями (навскидку могу назвать Hager, ABB) предсмотрено питание именно снизу.
Да, есть рекомендации выполнять подключение сверху на неподвижный контакт, но если рассматривать безопасность обслуживания, замены, то мое мнение - грамотный электрик проверит отсутствие напряжения при отключении прежде чем что-то делать.

Подключение автомата снизу

Добавлено: 13 авг 2019, 08:40
MariaMab
Можно поэкспериментировать. Поставить на групповую линию это где нагрузки, лампы, розетки автомат с характеристикой В... а выше по течению - с С или Д. Если сможете рассчитать ток короткого замыкания в интересующей точке, можно предсказать поведение автоматов точнее.
Я где-то читал, что за умеренные деньги есть автоматы с временем отключения, отличающимся от него же для обычных автоматов вроде ВА47-29.

Re: Подключение автомата снизу

Добавлено: 30 дек 2019, 07:53
VAVAN
MariaMab писал(а):Можно поэкспериментировать. Поставить на групповую линию это где нагрузки, лампы, розетки автомат с характеристикой В... а выше по течению - с С или Д. Если сможете рассчитать ток короткого замыкания в интересующей точке, можно предсказать поведение автоматов точнее.
Я где-то читал, что за умеренные деньги есть автоматы с временем отключения, отличающимся от него же для обычных автоматов вроде ВА47-29.

Разве здесь обсуждается вопрос селективности?
Проверено: на токи КЗ и перегрузки автоматы подключенные сверху и снизу по времени реагируют одинаково. Но (не буду оригиналом) лучше в отношении безопасности подключать сверху, а снизу - выход.
И с Наступающим всех!