Выбор автомата для электродвигателя

Обсуждения вопросов подключения, ремонта, технической эксплуатации, управления электрическими приводами
denisakimov
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение denisakimov » 12 апр 2016, 13:12

Привет всем. Очень прошу помочь в выборе магнитного пускателя и автомата для защиты трехфазного асинхронного двигателя мощностью 5,5 кВт. Пускатель, полагаю второй величины с лихвой, если с запасом по токовому номиналу брать ничего страшного не будет - если нет, поправьте. Но вот с выбором защиты возникли определенные трудности, так как никогда раньше не приходилось с этим сталкиваться. Для активной нагрузки номинал беру обычно на один больше расчетного значения из стандартного ряда, а тут пусковой ток в 5 раз больше номинального. Как правильно подобрать, какой категории лучше? Заранее спасибо.

denisakimov
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение denisakimov » 15 апр 2016, 05:48

... и тишина... :mrgreen:

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение doctor » 15 апр 2016, 11:23

Слишком общий вопрос, маловато исходных данных для ответа. Сечение питающих кабелей какое? Что за нагрузка на валу двигателя, тяжелый ли пуск?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение electric » 16 апр 2016, 09:11

Данные двигателя или фотку шильды можно?

denisakimov
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение denisakimov » 16 апр 2016, 09:58

Шильда в смысле табличка металлическая на движке? - к сожалению на ней мало что разберешь, все стерто, только мощность 5,5 кВт видно и все.
Двигатель привод зернодробилка, пуск у нее можно сказать холостой. На валу ножи, запуск без нагрузки будет.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение electric » 17 апр 2016, 14:27

Автомат можно на 16А. Пускатель начиная от второй величины.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение doctor » 18 апр 2016, 10:56

Автомат можно категории «C» (5•In до 10•In по току мгновенного расцепления).

Насчет выбора номинала автомата защиты: если нет данных по номинальному току, то лучше всего будет его измерить в ном. режиме работы и уже подобрать номинал автомата. А тепловое реле подобрать как 1,15-1,20 от ном. тока тока двигателя.

denisakimov
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение denisakimov » 18 апр 2016, 18:06

А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение doctor » 19 апр 2016, 04:15

denisakimov писал(а):А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?

Автоматический выключатель и тепловое реле конструктивно имеют тепловые расцепители - верно. Но функционирую они по разному, имt.n очень отличающиеся время-токовые характеристики. Автомат, помимо защиты от коротких замыканий (сверхтоков) осуществляет защиту от длительных токовых перегрузок Электропроводку, в данном случае - питающую электродвигатель линию, а тепловое реле - двигатель. Тепловое реле должно быть обязательно!

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение electric » 19 апр 2016, 08:05

В случае перегрузки привода по каким-то причинам возникает перегрузка по току и намного быстрее произойдет сработка тепловушки, чем автомата: он может целый час нагреваться пока не отошьет. За это время ваш двигатель просто сгорит.

Вернуться в «Электропривод»