Страница 1 из 1

Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 12 апр 2016, 13:12
denisakimov
Привет всем. Очень прошу помочь в выборе магнитного пускателя и автомата для защиты трехфазного асинхронного двигателя мощностью 5,5 кВт. Пускатель, полагаю второй величины с лихвой, если с запасом по токовому номиналу брать ничего страшного не будет - если нет, поправьте. Но вот с выбором защиты возникли определенные трудности, так как никогда раньше не приходилось с этим сталкиваться. Для активной нагрузки номинал беру обычно на один больше расчетного значения из стандартного ряда, а тут пусковой ток в 5 раз больше номинального. Как правильно подобрать, какой категории лучше? Заранее спасибо.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 15 апр 2016, 05:48
denisakimov
... и тишина... :mrgreen:

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 15 апр 2016, 11:23
doctor
Слишком общий вопрос, маловато исходных данных для ответа. Сечение питающих кабелей какое? Что за нагрузка на валу двигателя, тяжелый ли пуск?

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 16 апр 2016, 09:11
electric
Данные двигателя или фотку шильды можно?

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 16 апр 2016, 09:58
denisakimov
Шильда в смысле табличка металлическая на движке? - к сожалению на ней мало что разберешь, все стерто, только мощность 5,5 кВт видно и все.
Двигатель привод зернодробилка, пуск у нее можно сказать холостой. На валу ножи, запуск без нагрузки будет.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 17 апр 2016, 14:27
electric
Автомат можно на 16А. Пускатель начиная от второй величины.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 18 апр 2016, 10:56
doctor
Автомат можно категории «C» (5•In до 10•In по току мгновенного расцепления).

Насчет выбора номинала автомата защиты: если нет данных по номинальному току, то лучше всего будет его измерить в ном. режиме работы и уже подобрать номинал автомата. А тепловое реле подобрать как 1,15-1,20 от ном. тока тока двигателя.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 18 апр 2016, 18:06
denisakimov
А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 19 апр 2016, 04:15
doctor
denisakimov писал(а):А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?

Автоматический выключатель и тепловое реле конструктивно имеют тепловые расцепители - верно. Но функционирую они по разному, имt.n очень отличающиеся время-токовые характеристики. Автомат, помимо защиты от коротких замыканий (сверхтоков) осуществляет защиту от длительных токовых перегрузок Электропроводку, в данном случае - питающую электродвигатель линию, а тепловое реле - двигатель. Тепловое реле должно быть обязательно!

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 19 апр 2016, 08:05
electric
В случае перегрузки привода по каким-то причинам возникает перегрузка по току и намного быстрее произойдет сработка тепловушки, чем автомата: он может целый час нагреваться пока не отошьет. За это время ваш двигатель просто сгорит.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 09 май 2016, 16:38
doctor
Попробуйте подобрать по этой таблице:
ad.zip
(67.27 КБ) 4779 скачиваний

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 30 май 2016, 18:50
vlg34
Нужна информация о токе потребления. Какой какой кос фи. I=P/U*1.73*кос фи + 20% (смотря что на валу сидит, это в среднем) и до ближайшего номинала стандартного ряда автоматов.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 30 июл 2016, 10:40
verdrive
Зависит от режима работы, какой пуск двига, но обобщив смотрите: 5,5 кВт это что то порядка 9 А получается, а пусковой ток асинхронника может превышать номинальный в 5 и более раз, это нормально. Поэтому имеет смысл брать не меньше 10 А автомат если категории "С", ну а в идеале на 16 А категории "D" если найдете.

Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 22 май 2017, 12:31
JamesLem
Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 22 май 2017, 18:34
Brigadier
JamesLem писал(а):Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.
:?
Здесь вообще-то обсуждается выбор автомата для электродвигателя, а не его мощности исходя из каких-то там условий... читайте название темы что-ли...

Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 09 июл 2018, 15:17
StayshAPa
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,nкпдн=91,cosfiн=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд лёгкий пуск

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Добавлено: 22 дек 2018, 08:43
electric
Тепловыми реле подбирают более точную защиту от длительных токовых перегрузок, более эффективную по сравнению с тепловым расцепителем автомата
Назначение и принцип действия теплового реле