Выбор автомата для электродвигателя

Обсуждения вопросов подключения, ремонта, технической эксплуатации, управления электрическими приводами
denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

12 апр 2016, 13:12

Привет всем. Очень прошу помочь в выборе магнитного пускателя и автомата для защиты трехфазного асинхронного двигателя мощностью 5,5 кВт. Пускатель, полагаю второй величины с лихвой, если с запасом по токовому номиналу брать ничего страшного не будет - если нет, поправьте. Но вот с выбором защиты возникли определенные трудности, так как никогда раньше не приходилось с этим сталкиваться. Для активной нагрузки номинал беру обычно на один больше расчетного значения из стандартного ряда, а тут пусковой ток в 5 раз больше номинального. Как правильно подобрать, какой категории лучше? Заранее спасибо.

denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

15 апр 2016, 05:48

... и тишина... :mrgreen:

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

15 апр 2016, 11:23

Слишком общий вопрос, маловато исходных данных для ответа. Сечение питающих кабелей какое? Что за нагрузка на валу двигателя, тяжелый ли пуск?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

16 апр 2016, 09:11

Данные двигателя или фотку шильды можно?

denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

16 апр 2016, 09:58

Шильда в смысле табличка металлическая на движке? - к сожалению на ней мало что разберешь, все стерто, только мощность 5,5 кВт видно и все.
Двигатель привод зернодробилка, пуск у нее можно сказать холостой. На валу ножи, запуск без нагрузки будет.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

17 апр 2016, 14:27

Автомат можно на 16А. Пускатель начиная от второй величины.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

18 апр 2016, 10:56

Автомат можно категории «C» (5•In до 10•In по току мгновенного расцепления).

Насчет выбора номинала автомата защиты: если нет данных по номинальному току, то лучше всего будет его измерить в ном. режиме работы и уже подобрать номинал автомата. А тепловое реле подобрать как 1,15-1,20 от ном. тока тока двигателя.

denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

18 апр 2016, 18:06

А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

19 апр 2016, 04:15

denisakimov писал(а):А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?

Автоматический выключатель и тепловое реле конструктивно имеют тепловые расцепители - верно. Но функционирую они по разному, имt.n очень отличающиеся время-токовые характеристики. Автомат, помимо защиты от коротких замыканий (сверхтоков) осуществляет защиту от длительных токовых перегрузок Электропроводку, в данном случае - питающую электродвигатель линию, а тепловое реле - двигатель. Тепловое реле должно быть обязательно!

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

19 апр 2016, 08:05

В случае перегрузки привода по каким-то причинам возникает перегрузка по току и намного быстрее произойдет сработка тепловушки, чем автомата: он может целый час нагреваться пока не отошьет. За это время ваш двигатель просто сгорит.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

09 май 2016, 16:38

Попробуйте подобрать по этой таблице:
ad.zip
(67.27 КБ) 4767 скачиваний

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

30 май 2016, 18:50

Нужна информация о токе потребления. Какой какой кос фи. I=P/U*1.73*кос фи + 20% (смотря что на валу сидит, это в среднем) и до ближайшего номинала стандартного ряда автоматов.

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

30 июл 2016, 10:40

Зависит от режима работы, какой пуск двига, но обобщив смотрите: 5,5 кВт это что то порядка 9 А получается, а пусковой ток асинхронника может превышать номинальный в 5 и более раз, это нормально. Поэтому имеет смысл брать не меньше 10 А автомат если категории "С", ну а в идеале на 16 А категории "D" если найдете.

JamesLem
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 май 2017, 18:48

22 май 2017, 12:31

Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

22 май 2017, 18:34

JamesLem писал(а):Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.
:?
Здесь вообще-то обсуждается выбор автомата для электродвигателя, а не его мощности исходя из каких-то там условий... читайте название темы что-ли...

StayshAPa

09 июл 2018, 15:17

Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,nкпдн=91,cosfiн=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд лёгкий пуск

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

22 дек 2018, 08:43

Тепловыми реле подбирают более точную защиту от длительных токовых перегрузок, более эффективную по сравнению с тепловым расцепителем автомата