Выбор автомата для электродвигателя
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10
Привет всем. Очень прошу помочь в выборе магнитного пускателя и автомата для защиты трехфазного асинхронного двигателя мощностью 5,5 кВт. Пускатель, полагаю второй величины с лихвой, если с запасом по токовому номиналу брать ничего страшного не будет - если нет, поправьте. Но вот с выбором защиты возникли определенные трудности, так как никогда раньше не приходилось с этим сталкиваться. Для активной нагрузки номинал беру обычно на один больше расчетного значения из стандартного ряда, а тут пусковой ток в 5 раз больше номинального. Как правильно подобрать, какой категории лучше? Заранее спасибо.
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10
... и тишина... 

-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10
Шильда в смысле табличка металлическая на движке? - к сожалению на ней мало что разберешь, все стерто, только мощность 5,5 кВт видно и все.
Двигатель привод зернодробилка, пуск у нее можно сказать холостой. На валу ножи, запуск без нагрузки будет.
Двигатель привод зернодробилка, пуск у нее можно сказать холостой. На валу ножи, запуск без нагрузки будет.
Автомат можно категории «C» (5•In до 10•In по току мгновенного расцепления).
Насчет выбора номинала автомата защиты: если нет данных по номинальному току, то лучше всего будет его измерить в ном. режиме работы и уже подобрать номинал автомата. А тепловое реле подобрать как 1,15-1,20 от ном. тока тока двигателя.
Насчет выбора номинала автомата защиты: если нет данных по номинальному току, то лучше всего будет его измерить в ном. режиме работы и уже подобрать номинал автомата. А тепловое реле подобрать как 1,15-1,20 от ном. тока тока двигателя.
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10
А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?
denisakimov писал(а):А тепловое реле обязательно ставить? Для защиты ведь будет стоять автомат про который вы писали. Его одного недостаточно для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок?
Автоматический выключатель и тепловое реле конструктивно имеют тепловые расцепители - верно. Но функционирую они по разному, имt.n очень отличающиеся время-токовые характеристики. Автомат, помимо защиты от коротких замыканий (сверхтоков) осуществляет защиту от длительных токовых перегрузок Электропроводку, в данном случае - питающую электродвигатель линию, а тепловое реле - двигатель. Тепловое реле должно быть обязательно!
Зависит от режима работы, какой пуск двига, но обобщив смотрите: 5,5 кВт это что то порядка 9 А получается, а пусковой ток асинхронника может превышать номинальный в 5 и более раз, это нормально. Поэтому имеет смысл брать не меньше 10 А автомат если категории "С", ну а в идеале на 16 А категории "D" если найдете.
JamesLem писал(а):Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.

Здесь вообще-то обсуждается выбор автомата для электродвигателя, а не его мощности исходя из каких-то там условий... читайте название темы что-ли...
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,nкпдн=91,cosfiн=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд лёгкий пуск
Тепловыми реле подбирают более точную защиту от длительных токовых перегрузок, более эффективную по сравнению с тепловым расцепителем автомата
Назначение и принцип действия теплового реле
Назначение и принцип действия теплового реле