Помогите подключить трехфазный двигатель!

Обсуждения вопросов подключения, ремонта, технической эксплуатации, управления электрическими приводами
SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

23 янв 2018, 08:08

Уважаемые электрики!
Прошу помочь с подключением трехфазного асинхронного двигателя к сети 380 вольт!
Двигатель бу 2,2 квт 1430 об/ми, cos f 0,88! – все что удалось разобрать по табличке)
Что нужно для подключения - пускатели или еще автоматы и какие?
Заранее спасибо!

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

23 янв 2018, 09:20

Смотря какая задача ставится. Если требуется просто пуск и останов двигателя то нужен один пускатель с кнопками Пуск и Стоп и токовая защита – автоматический выключатель.


SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

29 янв 2018, 16:18

спасибо. А обязательно надо ставить магнитный пускатель? Можно автоматом включать?
Какая величина должна быть и на какую мощность автомат брать?
электродвигатель 2,2 квт.

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

30 янв 2018, 06:19

Смотри на шильдике ток и в соответствии с ним подбирай защиту.
10 А "D" но опять же надо смотреть данные двига. Пускатель 1 величины на эту мощность можно.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

30 янв 2018, 07:15

SergeyBR писал(а):А обязательно надо ставить магнитный пускатель?


См назначение магнитных пускателей:
Прежде всего – это дистанционное управление нагрузкой. Необязательно это двигатель. Его применение дает возможность управлять нагрузкой в автоматическом режиме, управление по заданной программе, сработка по току, по времени, тем-ре и т. д. Тоже самое реверсирование двигателя возьмите. В этом случае понадобиться 2 пускателя. Ссылка выше.
А управлять двигом тупо автоматом не лучшее решение хотя бы потому, что они не предназначены как контакторы для частых коммутаций.
Кроме того, при наличии теплового реле пускатель обеспечивает защиту электродвигателя от недопустимых длительных перегрузок.

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

30 янв 2018, 18:20

Относительно величины магнитного пускателя (авось пригодится кому)):
0 вел - 6,3А
1 вел - 10А
2 вел - 25А
3 вел - 40А
4 вел - 63А
5 вел - 100А
6 вел - 160А

SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

03 фев 2018, 17:41

doctor спасибо
Пускатель Iном 10А. Автомат тоже порекомендовали на 10А взять, скачали должен держать. Если под нагрузкой будет срабатывать, то всегда можно на 16А заменить. Реле теплового у пускателя нет. Его обязательно ставить?

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

01 мар 2019, 09:22

DonaldCar писал(а):Мужики помогите, двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт, как смягчить пусковой ток в полевых условиях?

Частотный преобразователь ставьте. Конечно генератор пуск не потянет.

KostaL
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 04:01

01 мар 2019, 11:20

Если обмотки на треугольник соединены то можно посоветовать на звезде запуск делать
http://l220.ru/?id=yd
и надо смотреть какая нагруженность на валу двигателя при пуске.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

02 мар 2019, 13:42

KostaL писал(а):Если обмотки на треугольник соединены то можно посоветовать на звезде запуск делать
http://l220.ru/?id=yd
и надо смотреть какая нагруженность на валу двигателя при пуске.

Одним переключением "звезда" - "треугольник" такой двигатель с генератором не подружить. Слишком большая мощность, только частотник соответствующей мощности.