Как подключить двигатель 6 проводов

Обсуждения вопросов подключения, ремонта, технической эксплуатации, управления электрическими приводами
serg555
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 17:29

03 фев 2018, 17:30

Здравствуйте. Помогите с подключением 3фазного двигателя. Сам мотор без бирки, б/у. Со слов бывшего владельца на 5квт, по оборотам неизвестно. нужен для циркулярной пилы.Если 3000 нет буду на шкивах обороты поднимать не вопрос.
Вопрос в другом у него из коробки 6 проводов выходит, тупо подключить и проверить как не знаю. Все провода черные одного цвета. Подскажите как его подключить. До этого доводилось иметь дело с 3ф двигателем и в нем было только 3 провода и заземление клемма. Не ошибешься, а тут 6.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

04 фев 2018, 17:57

Двигатели с 6 выводами не редкость, намотаны на подключение 380/660, обмотки можно соединить по схеме звезда/треугольник соответственно. Надписей на проводах или бирочек совсем никаких?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

05 фев 2018, 05:36

У двигателя 3 статорные обмотки. 6 проводов это начала и концы обмоток, 3 начала, з конца. Надо вначале прозвонить и найти их, потом определить начало и конец каждой. Об этом здесь:
http://l220.ru/?id=3so
А чтобы проверить двигатель соедините 3 обмотки началами или концами (не имеет значения) на 3 других провода подайте 380 в, это будет схема «звезда». Если мощности двига недостаточно будет можно переключить на «треугольник».
О схемах соединения подробнее: http://l220.ru/?id=circuit-windings

serg555
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 17:29

05 фев 2018, 08:51

Спасибо. Провода разделены, двумя пучками идут. 3+3.
В одном начала, в другом концы? правильно понимаю?

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

05 фев 2018, 17:56

serg555 писал(а):Спасибо. Провода разделены, двумя пучками идут. 3+3.
В одном начала, в другом концы? правильно понимаю?

тогда не парься, совсем просто. Да, начала и концы. Просто провода с одного пучка вместе на три других три фазы. Звезда получися 5 кВт для бытовой циркулярки за глаза будет если конечно бревна распускать на доски не собираешься)

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

06 фев 2018, 05:47

Относительно скорости вращения тут почитайте:
http://l220.ru/?id=nsd

serg555
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 17:29

06 фев 2018, 14:29

Собрал на звезде подключил - все работает. Мощность меньше или больше будет если на треугольник собрать? И по оборотам разницу это даст или нет?

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

06 мар 2018, 06:52

На скорости вращения схема соединения обмоток никак не повлияет.
А вот мощность и момент разные будут. На треугольнике обмотки будут запитаны линейным напряжением, а на звезде фазное 220, умножайте на 1,73 или √3.
Т. е. при соединении треугольником двигатель выходит на полную мощность.

ZhuravlevAvto
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 04:03

25 авг 2018, 01:55

пытался прозвонить обмотки пусковая и рабочая звонятся все сразу как будто все 4 конца соединены в двигуне. вот цвета проводов торчащих из двигуна синий белый чорный коричневый может это что даст?? спасибо

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

25 авг 2018, 05:15

ZhuravlevAvto писал(а):пытался прозвонить обмотки пусковая и рабочая звонятся все сразу как будто все 4 конца соединены в двигуне. вот цвета проводов торчащих из двигуна синий белый чорный коричневый может это что даст?? спасибо

Вопрос видимо касается однофазного асинхронного двигателя?
Если так, то надо не просто прозвонить цепь, а измерить сопротивление обмоток. Нужен хороший тестер.

vasyafueta
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 21:14

09 окт 2018, 14:31

Дайте совет: надо подключить движок 3-фазный асинхронный с содинением треугольник. Как проверить какая схема подключения обмоток у эл. двигателя?

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

09 окт 2018, 18:36

vasyafueta писал(а):Дайте совет: надо подключить движок 3-фазный асинхронный с содинением треугольник. Как проверить какая схема подключения обмоток у эл. двигателя?

В клеммную коробку 3 провода только со статорной обмотки идет?

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

10 окт 2018, 05:55

Надо смотреть шильду двигател если имеется. Какие данные о рабочем напряжении. Если 220/380 то точно обмотки по звезде собраны. Если 660/380 то могут быть подключены как звездой так и треугольником но это уже 6 выводов в барно. При соединении тругольником на бирке обозначение дельта будет.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

10 окт 2018, 16:13

vasyafueta писал(а):Дайте совет: надо подключить движок 3-фазный асинхронный с содинением треугольник. Как проверить какая схема подключения обмоток у эл. двигателя?

если три провода с обмотки идет это скорее всего звезда. Если 6 проводов то см. как соединены.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

05 ноя 2018, 09:00

vasyafueta писал(а):Как проверить какая схема подключения обмоток у эл. двигателя?

странно... вопрос и сразу с ответом смотрю:
vasyafueta писал(а):Дайте совет: надо подключить движок 3-фазный асинхронный с содинением треугольник.

:?


  • Похожие темы:
  • Помогите подключить трехфазный двигатель!
  • Сколько проводов можно подключить к автомату
  • Пайка проводов кабелей
  • Вопрос по маркировке проводов и коробок
  • Цвет изоляции проводов

Вернуться в «Электропривод»