Как подключить трехфазный насос?

Обсуждения вопросов подключения, ремонта, технической эксплуатации, управления электрическими приводами
Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

01 апр 2021, 17:53

Подскажите как подключить трехфазный насос wilo 0,55квт к сети 380 В - звездой или треугольником? На нем на бирке есть значки звезда треугольник. И к каким клеммам - верхним или нижним? В коробку выведено 6 концов, пластинки в комплекте, но не прикручены.

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

02 апр 2021, 06:13

На шильдике какое напряжение обмоток: 220/380В или 380/660В? Фото можете скинуть?

Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

02 апр 2021, 08:08

Бирка с движка такая:
IMG-20210402-WA0000.jpg
шильдик wilo

Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

02 апр 2021, 08:12

Крышка со схемой (по ней понятно, вопросов нет):
IMG-20210402-WA0002.jpg

Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

02 апр 2021, 08:13

Кабель подключил, надеюсь правильно, посмотрите:
IMG-20210402-WA0001.jpg
перемычки по какой схеме ставить?

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

02 апр 2021, 14:43

Звездой только конечно, на шильде же 220/380 Δ/Y.

Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

03 апр 2021, 08:10

А кабель питания правильно подключен? Земля на корпус, а три фазы на ближние к вводу в коробку винты. Может надо на три дальние (в этом есть сомнения), а перемычки пластинки на их место? Просто по схеме что на крышке это непонятно.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

04 апр 2021, 04:22

Только звездой на три фазы. Перемычки на нижний ряд устанавливайте.

Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

04 апр 2021, 07:00

Понял. Подключу по этой схеме и буду запускать, отпишу о результате. Спасибо.

verdrive
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

04 апр 2021, 11:20

Все правильно линейное напряжение двигателя на звезде 380 В.
Рус_МА писал(а):А кабель питания правильно подключен? Земля на корпус, а три фазы на ближние к вводу в коробку винты. Может надо на три дальние (в этом есть сомнения), а перемычки пластинки на их место? Просто по схеме что на крышке это непонятно.

Можете и дальние для подключения взять, с перемычками их местами поменять, но разницы нет, это начала и концы обмоток.

Рус_МА
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 16:33

05 апр 2021, 08:21

Все работает! .
Были опасения что с вращением ошибусь, но даже тут угадал. Спасибо все принявшим участие в обсуждении.


  • Похожие темы:
  • Помогите подключить трехфазный двигатель!
  • трехфазный электросчетчик в сеть 220
  • Как подключить рольставни
  • Как подключить реле контроля напряжения
  • Как подключить двигатель 6 проводов

Вернуться в «Электропривод»