Помогите подключить двигатель вентилятора дымоудаления. Я не электрик, скажу сразу, возможно вопрос кому-то покажется глупым, в общем не пинайте
На фото коробка с колодкой с маркировкой клемм T, W, V, U. Извиняюсь за качество фотки: снимал при плохом освещении, но вроде бы видно. Питающий кабель 4х4 мм2, 3 фазных и один заземляющий провод. Клемма T имеет электрическую связь с корпусом двигателя, из чего делаю вывод, что это заземление. Тогда W, V, U - клеммы фаз? Правильно ли это предположение? И в какой последовательности тогда подключать если провода в кабеле белый, черный и коричневый?
Подключение вентилятора дымоудаления
d_milov писал(а):Что и требовалось, благодарю. Сбило с толку, что везде на схемах и в барно попадались другие буковки: C1, C2, C3.
Разные стандарты буквенных обозначений. Раньше обозначали С1, С2, С3 начала, С4, С5, С6 - концы. И до сих пор, кстати используется стандарт, правильно пишите. U, V и W - обозначение фаз согласно принятых международных норм (ГОСТ26772-85).
Для работы любого трехфазного асинхронного двигателя нужны 3 фазы и защитное заземление. В старых движка х в бар но на колодке клеммник с 3-мя клеммами можно увидеть, и винт под "землю". Сейчас все четыре на колодец выводить стали. Мне попадались вообще без маркировки одного цвета, надо найти заземляющую клемму - должна звониться с корпусом или станиной движка, остальные - фазы.
Здравствуйте А возможно вообще подключить сразу три электрических трехфазных двигателя???как это сделать?