25 мар 2016, 19:57

Подскажите как организовать систему автоматического управления вентиляцией большого подвального помещения (погреб). Нужно чтобы включение производилось несколько раз в сутки в определенное время и на определенное время. Будут задействованы две улитки, система приточно-вытяжная. Как я понимаю надо использовать реле времени? Какие реле посоветуете, если можно марки и сколько: достаточно одним реле управлять или все-же на каждый электромотор потребуется поставить?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

26 мар 2016, 12:14

Я бы посоветовал электронное реле, электромеханические таймеры подешевле, но на мой взгляд менее надежны чем на базе микропроцессора.
qwerty1 писал(а):достаточно одним реле управлять или все-же на каждый электромотор потребуется поставить?

У вас задача если я правильно понял 2-мя двигателями управлять автоматически? Если требуется одновременно их включать и выключать, то безусловно одного хватит. Если это две разные нагрузки с разным включением - отключением по времени, то тоже решаемо - поможет многофункциональное реле с 2-мя каналами выходных реле. Конкретно под ваш случай подойдет РЭВ-302. Есть аналоги. Производителя можете подобрать исходя из бюджета.

qwerty1
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 19:40

29 мар 2016, 17:15

doctor писал(а):Я бы посоветовал электронное реле, электромеханические таймеры подешевле, но на мой взгляд менее надежны чем на базе микропроцессора.
qwerty1 писал(а):достаточно одним реле управлять или все-же на каждый электромотор потребуется поставить?

У вас задача если я правильно понял 2-мя двигателями управлять автоматически? Если требуется одновременно их включать и выключать, то безусловно одного хватит. Если это две разные нагрузки с разным включением - отключением по времени, то тоже решаемо - поможет многофункциональное реле с 2-мя каналами выходных реле. Конкретно под ваш случай подойдет РЭВ-302. Есть аналоги. Производителя можете подобрать исходя из бюджета.

Да, два двигателя с одновременным включением и отключением.
Схемой не поможете?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

30 мар 2016, 19:17

Родная схема:
rev302.gif
Схема подключения реле времени РЭВ-302

Да там на его корпусе есть маркировка что куда подключать.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

31 мар 2016, 09:11

Двигатели должны подключаться через магнитный пускатель. Или через два пускателя - на каждый двиган, смотря какой они мощности и что за контакторы. Контакты 1,2 и 4,5 (Нагрузка №1, Нагрузка №2) замыкают цепь питания катушки (катушек - если два пускателя). Питание реле 220 В - клеммы 7,8. Все.

qwerty1
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 19:40

01 апр 2016, 08:29

Извиняюсь за занудство мб, но знания по электрике у меня базовые, можете схему включения-обвязки магнитного пускателя с этим реле дать? И еще зачем клеммы 24 вольт и фото-датчик - или они будут использованы?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

01 апр 2016, 09:30

Кнопки "Пуск", "Стоп" и подхват КМ1 в схеме не нужны. Вам просто надо включить - замкнуть цепь питания катушки контактора:
rev302+contactor.jpg
Схема РЭВ-302 с магнитным пускателем

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

01 апр 2016, 09:31

qwerty1 писал(а):И еще зачем клеммы 24 вольт и фото-датчик - или они будут использованы?

Нет не будут. Реле вы запитываете 220 В, фото-датчик в данном случае не востребован.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

02 апр 2016, 06:37

doctor писал(а):Кнопки "Пуск", "Стоп" и подхват КМ1 в схеме не нужны.

Не совсем.
Стоповую кнопку я бы обязательно предусмотрел в схемке. Какой-нибудь фиксируемый грибок нужен.

PockemondCar

26 июл 2016, 11:13

С точки зрения электробезопасности, включение контактов теплового реле является более своеобразным, так как при срабатывании реле обестачивается вся  схема управления. Актуально только если катушка магнитного пускателя или контактора на 220В.

ArnGoomo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 18:21

23 янв 2019, 15:30

Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него.


  • Похожие темы: