Двухпроводные датчики движения и энергосберегающие лампы

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

19 июл 2017, 11:11

Скажите, кто-нибудь использовал двухпроводный датчик движения с энергосберегающими люминесцентными лампами? Насколько обязательно применение именно трехпроводных для "сберегалок" или же можно обойтись двухпроводными?

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

19 июл 2017, 17:31

Сомневаюсь, чтобы кто то поделился примером успешного использования двухпроводных датчиков с энергосберегающими лампами. Для энергосберегалок нужны трехпроводные.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

22 июл 2017, 04:36

По моему эта тема обсуждалась уже. Для люминесцентных, как светодиодных нужны трехпроводные. Они на базе реле (электромеханика) работают, а в двухпроводных коммутирование осуществляется симмисторным ключом.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

22 июл 2017, 12:50

Двухпроводные предназначены для ламп накаливания или галагенок. Обычно в инструкции указывают минимальную подключаемую мощность ламп 40-60 Вт.
Корректная работа ключа не гарантируется, симистор может запираться или вполовину открывать питающую лампочки цепь, поэтому при недогрузке нет никакой гарантии что светильники не будут мерцать в выключенном состоянии или вообще смогут включиться. Для управление энергосберегающими лампами как и светодиодными берите трехпроводной датчик.

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

23 июл 2017, 05:47

а как быть если датчик двухпроводной и нет возможности использовать трехпроводной. Он планируется как замена выключателю, т е с установкой в подрозетник и подключение без нейтрали, а лампочки все энергосберегающие, есть ли какое нибудь решение?

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

23 июл 2017, 18:19

viktor1977 писал(а):а как быть если датчик двухпроводной и нет возможности использовать трехпроводной. Он планируется как замена выключателю, т е с установкой в подрозетник и подключение без нейтрали, а лампочки все энергосберегающие, есть ли какое нибудь решение?

Есть:
1. Использовать трехпроводной датчик, в котором ИМ - реле электромеханика;
2. Использовать не люминесцентные лампы в паре с датчиком, а галогенные или ЛН или хотя-бы "подгрузить" одной галогенкой;
3. Для увеличения мощности нагрузки можно применить резистор (400 в, сопротивление подбирать нужно).

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

24 июл 2017, 09:24

S.P писал(а):3. Для увеличения мощности нагрузки можно применить резистор (400 в, сопротивление подбирать нужно).

´Хороший´ совет. Такая рекомендация есть на разных электротехнических сайтах и форумах. Но никто почему-то не пишет, что сопротивление обязательно будет греться, причем неплохо, что небезопасно.

viktor1977, почему не хотите использовать трехпроводной датчик, проблема отпадет сама по себе.

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

25 июл 2017, 09:36

doctor писал(а):viktor1977, почему не хотите использовать трехпроводной датчик, проблема отпадет сама по себе.

Так с радостью бы! Но нужен именно двухпроводной потому что надо установить вместо выключателя в подрозетник, а нуля для питания датчика там нет и протянуть с ближайшей ´точки´ без последствий никак не получится, совсем недавно сделан ремонт(

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

04 авг 2018, 05:05

viktor1977 писал(а):Скажите, кто-нибудь использовал двухпроводный датчик движения с энергосберегающими люминесцентными лампами? Насколько обязательно применение именно трехпроводных для "сберегалок" или же можно обойтись двухпроводными?

Да, для энергосберегающих (и других видов люминесцентных лам), как и для светодиодных обязательно применять только трехпроводные.
Двухпроводные исключительно для ламп накаливания или галогенок.

Nikolov
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 07:17

08 авг 2018, 15:32

viktor1977 писал(а):Скажите, кто-нибудь использовал двухпроводный датчик движения с энергосберегающими люминесцентными лампами? Насколько обязательно применение именно трехпроводных для "сберегалок" или же можно обойтись двухпроводными?

Датчики двухпроводного исполнения предназначены только для резистивных нагрузок  И обычно, их мощность не превышает 300 Вт. Для ламп с балластами, которыми являются все энергосберегающие, да и вообще люминесцентные лампы уже нужен трехпроводной датчик.


  • Похожие темы:
  • Энергосберегающие лампочки с датчиком движения
  • Два датчика движения на две лампы
  • Почему не горят лампы ДРВ
  • Два датчика движения
  • Перегорают галогенные лампы

Вернуться в «Освещение»