Прокладка аварийного и рабочего освещения
Объект помещение насосной станции. Выполнена разводка сетей освещения по потолку на 3 аварийных и 4 рабочих светильника. В некоторых местах идет совместная прокладка кабелей аварийки и рабочего осв. Крепление полосы, к ней кабелей. Кабели бронированные (ВБШвнг(А) 3*2,5), полосы все заземлены. Дело к сдаче объекта и инженер от заказчика требует развести кабели на 10 см друг от друга, мотивируя что есть такая норма. Специально искал, но ничего подобного не нашел. Скажите, действительно существуют такие нормы и в каком док-те?
6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.
Насчет разводки аварийки и рабочки на 10 см никогда не слышал.
Ну очевидно "исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения", т е перегородки с достаточной локализационной способностью или прокладка в разбежку - то что вам было предложено выполнить со стороны заказчика.
Аварийные и рабочие линии всегда прокладываются раздельно! Допускается в одном лотке если ставить для разделения сепаратор, исключающей повреждение изоляции аварийного освещения случись что-то с квбелем рабочего освещения.
Если разнести на 10 см как вам предписали, то эти меры будут приняты, так что вполне логично это требование. И про 10 см где-то приходилось читать, источник указать затрудняюсь, но руководствуясь требованию ПУЭ выше скажу что ваш инженер прав.
Если разнести на 10 см как вам предписали, то эти меры будут приняты, так что вполне логично это требование. И про 10 см где-то приходилось читать, источник указать затрудняюсь, но руководствуясь требованию ПУЭ выше скажу что ваш инженер прав.
SO.VA писал(а):А если всего 10см? Лоток 100х50.
Про 10 см не слышал никогда, а насчет совместной прокладки кабелей аварийного и рабочего освещения есть требование Правил (п. 2.1.16):
В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
В вашем случае или по разным лоткам разделять надо кабели аварийки и рабочки или перегородку устанавливать в имеющемся лотке. Тогда точно ничего не нарушите и будет в соответствии с приведенным требованием ПУЭ. Кстати, подобное требование есть и в СП.