Почему не горят лампы ДРВ

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
D.Markov
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 19:57

11 апр 2016, 20:06

Скажите в чем причина того что не горят лампы ДРВ? Точнее, работают из 50 только половина где-то. Лампы новые, освещение времянка. Сначала были LUXE потом частично заменили на Philips, эффект практически нулевой. Некоторые иногда сами загораются, потом гаснут. Другие загораются в момент включения и тоже гаснут. В общем совсем непонятно. Пробовал фазы менять и это совсем ничего не дало. Разъясните где копать пожалуйста.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

12 апр 2016, 06:12

Напряжение сети какое, не мерил? ДРВ - теже ДРЛ газоразрядные, пр пониженном напряжении дуги в колбе не будет. Соответственно, лампа не включится.

D.Markov
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 19:57

12 апр 2016, 07:57

вадим84 писал(а):Напряжение сети какое, не мерил? ДРВ - теже ДРЛ газоразрядные, пр пониженном напряжении дуги в колбе не будет. Соответственно, лампа не включится.

Первое что сделал замерил мультиметром напряжение на фазах. 225, 226 и 227 вольт. Рабочее напряжение ламп (указано на коробке) 220-240 вольт. Каждую лампу проверял лично на работоспособность, заряжал в патрон и включал в розетку, все рабочие. А в линии половина из них не горит.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

12 апр 2016, 14:11

У вас лампы включены напрямую в сеть или через дроссель? Если с дросселем, то какой мощности и какая мощность ламп?
Еще ДРВ могут капризничать если их положение горизонтальное: оптимальная установка вертикальная, допускается небольшое отклонение.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

12 апр 2016, 15:54

D.Markov писал(а):Первое что сделал замерил мультиметром напряжение на фазах. 225, 226 и 227 вольт. Рабочее напряжение ламп (указано на коробке) 220-240 вольт. Каждую лампу проверял лично на работоспособность, заряжал в патрон и включал в розетку, все рабочие. А в линии половина из них не горит.

Где измерял напряжение, непосредственно на цоколе ламп или на зажимах автомата, питающего линии?

D.Markov
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 19:57

13 апр 2016, 13:02

По паспортным данным это безбалластные лампы, поэтому никаких дросселей не стоит.

Напряжение мерил на выходе автомата.

Четкая вертикаль, патроны висят на проводах, без светильников - это временное освещение как я писал - идут строительные работы.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

13 апр 2016, 17:37

Какая длина питающей линии (от автомата до ламп) и сечение (+материал кабелей)? Очень даже возможно, что причина неработоспособности ламп заключается тупо в падении напряжения на линии.

При большлй протяженности линии, высоской суммарной нагрузке на ней и недостаточного сечения проводов запросто возможно что питание лампочек слишком низкое.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 14:42

13 апр 2016, 17:57

Советую воспользоваться расчетом падения напряжения в линии.
Исходные данные: мощность нагрузки, длина линии, сечение кабелей.

D.Markov
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 19:57

13 апр 2016, 19:17

А как посчитать если у меня от автомата (380 В) отходит медный кабель сечением 3х6 мм2 и через распредкоробки расходится по светильникам уже 2х1,5 мм2 тоже медь? Считать падение на каждом отрезке и потом суммировать или считать по меньшему (большему) сечению?

Длина 6-ки составляет где-то метров 100, 1,5 мм2 - 9 линий длиной от 20 до 40 метров (на каждой по 2 ДРВ по 400 Вт).

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

14 апр 2016, 06:33

Сначала считаете падение на кабеле 6 мм2, потом на 1,5 мм2 и суммируете результаты.

D.Markov
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 19:57

14 апр 2016, 16:48

По результатам моего расчета получается падение напряжения минимум 10В, ради интереса подключил одну лампочку на магистральный кабель 6мм2 - сразу зажглась. Видимо, действительно дело в длине и сечении линии. Попробую длинные отрезки 1,5 мм2 на 2,5 мм2 заменить. Всем спасибо за оперативные ответы.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

16 апр 2016, 09:27

doctor писал(а):У вас лампы включены напрямую в сеть или через дроссель?

А зачем для ламп ДРВ дроссели? Они и предназначены для прямого включения в сеть.

А вот по поводу падения напряжения в линии вспомнил похожий случай. Через переноску барабан 50-метровый включали лампу ДРЛ-250 для подсветки - так и не включилась, сечение 1,5 кв мм, а напрямую от розетки работает. А у вас и расстояние больше и мощность намного больше, так что не удивительно что не работают.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

21 апр 2016, 09:45

И о сечении провода: на времянку могли взять и ТУ-шный провод, у него расхождения от ГОСТ по сечению довольно большое. Так что может не 1,5 и 6 кв. мм, ближе к 1,0 и 4 мм. кв. Соответственно и падение в линии будет больше расчетного.

EfrainMl
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 15:07

06 сен 2016, 22:54

Уважаемые форумчане, после включения точечных светильников с галогеновыми лампами, они спустя 5-7 минут, стали трескаться, сами лампы горят, а стекла по одному трескаются. Причины мне не известны, может сами лампы бракованные. Кто сталкивался с такой проблемой???

Chislov
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 19:26

25 мар 2017, 18:18

Не исключено, конечно, что и лампы бракованные, но если это галогенки, то причина может быть в этом.

алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

02 апр 2017, 16:17

У меня на даче другая проблема. Двор освещается двумя кобрами с лампами ДРВ 250. Одна из них работает нормально, другая как-странно: полчаса работает, десять минут отключена... почти как по таймеру. С чем это может быть связано?
Думал дело в светильниках и хотел поменять лампочки местами, но все как-то руки не доходят, проще лампу новую установить если проблема в ней.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

03 апр 2017, 17:25

Возможен тупо брак ДРВ. До этого нормально работала лампа?
Низкое напряжение сети - измерьте, если есть возможность.
И, как это не странно, на работоспособность влияет положение ламп. В идеале положение ДРВ в светильнике вертикальное, в горизонтальном могут гаснуть. Почитайте технические характеристики ДРВ.

ZhuravlevAvto
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 04:03

19 авг 2018, 19:54

пожалуйста

Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?

Nikolov
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 07:17

27 авг 2018, 06:45

ZhuravlevAvto писал(а):пожалуйста

Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?

мгновенно ДРВ не запускаются, так жа как и ДРЛ разгораются постепенно. Те же газоразрядные лампы только с возможностью пуска без дросселя.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

28 авг 2018, 06:12

D.Markov писал(а):Скажите в чем причина того что не горят лампы ДРВ? Точнее, работают из 50 только половина где-то. Лампы новые, освещение времянка. Сначала были LUXE потом частично заменили на Philips, эффект практически нулевой. Некоторые иногда сами загораются, потом гаснут. Другие загораются в момент включения и тоже гаснут. В общем совсем непонятно. Пробовал фазы менять и это совсем ничего не дало. Разъясните где копать пожалуйста.

Довольно капризные лампы. То что они недорогие и безбалластные с лихвой компенсируется их недостатками. Использовалии их на стройке для временного освещения. Служат недолго, горят быстро и дело точно не в изготовителе потому что разные лампы покупали. Светят только в определенном положении. И не особо эффективны. В общем, перешли на 200 ватт обычные лампы накаливания. Да и много где от них отказываются сейчас. Уж лучше тогда привычные ДРЛ,а еще лучше натриевые. Хотя и балласт потребуется зато световая отдача куда выше и служить не в пример дольше будут.