Марки кабеля для линий аварийного освещения

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

27 окт 2017, 08:12

В каких случаях допускается применять для питания аварийных светильников кабели с изоляцией, не имеющей свойств пониженного уровня дымовыделения? Т. е. в моем случае проложить ППГнг HF как для рабочего освещения вместо FR-HF. Аварийки всего 5 светильников по проекту заложено. Будет ли это считаться серьезным нарушением? И где написано, что на аварийные линии строго необходимы кабели с пониженным уровнем дымовыделегия при горении?

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

27 окт 2017, 09:18

Системы аварийного освещения относятся к системам противопожарной защиты, требования к маркам кабелей обозначены в СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

02 ноя 2017, 05:24

Странный вопрос... у вас проект на руках. В нем указаны марки кабелей. Вы вместо них используете другие... будет ли это нарушением?)

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

05 ноя 2017, 18:04

SergeyBR писал(а):И где написано, что на аварийные линии строго необходимы кабели с пониженным уровнем дымовыделегия при горении?

Согласно Правил, линии аварийного освещения должны обеспечивать питание в течении времени эвакуации людей при пожаре
ГОСТ Р 53315-2009

Кабели с индексами марок нг-HF используют для линий питания систем аварийного освещения помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

06 ноя 2017, 17:08

ПУЭ 6.1.27
ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.7.1, п.560.7.7
СП 31-110-2003 п.7.12, п.7.13

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

31 янв 2018, 05:23

Кабели с маркировкой -нг-LSFR или -нг-HFFR
огнестойкие с низким выделением продуктов горения и галогенов используют для линий аварийного освещения.

StayshAPa

10 июл 2018, 07:24

Можно ли при монтаже освещения применять медный кабель сечением 31,0 мм2 марки ВВп, при нагрузки 4А и в пределах комнаты

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

10 июл 2018, 13:17

Вопрос конечно интересный!) дайте подумать...
Лучше 32 возьмите чтобы наверняка уже - а то вдруг еще за пределы комнаты выйдете?))

RobertFen

05 мар 2019, 20:20

Нужна система естественного освещения на путях эвакуации
в смете заложено SW400-95-0.8 или эквивалент
кто что может посоветовать??и где приобрести